螺杆机组冷却塔工况,使用后冷却系统循环泵的进水端球形软接被水泵吸憋了,请问怎么解决??水泵两端的压力表显示为0和2.8KG。水泵接口为DN200,软接头为DN200,进水主管道为DN300,3台水泵
螺杆机组冷却塔工况,使用后冷却系统循环泵的进水端球形软接被水泵吸憋了,请问怎么解决??水泵两端的压力表显示为0和2.8KG。水泵接口为DN200,软接头为DN200,进水主管道为DN300,3台水泵
2楼
高手在哪里???
回复
3楼
????做这么多高手呢
回复
4楼
冷却塔出水管——也就是水泵的进水管——管路上的阀门未打开。
[
本帖最后由 meijianhua123 于 2012-6-17 10:20 编辑 ]
回复
5楼
楼上应该是正解。
冷却水是开式系统,水泵吸入口应该有比较高的静压,如果其吸入口压力为0,应该是水泵吸入口逇阀门未打开。
回复
6楼
正解!
回复
7楼
冷却水是开式系统,水泵吸入口应该有比较高的静压,如果其吸入口压力为0,应该是水泵吸入口逇阀门未打开
回复
8楼
路过,学习,呵呵!
回复
9楼
不是这个原因,相同三台水泵的软接头,只有一台是憋的,其他的正常。还有一个工程是刚开始软接头正常,等冷却塔水温上来后,软接就憋了
回复
10楼
那你传张简图上来看看。
回复
11楼
是不是过滤器堵了,查下该水泵流量是否正常?
回复