【请教】螺杆机冷却水系统的问题请高手指点
air3399
air3399 Lv.3
2012年06月16日 12:01:53
来自于中央空调
只看楼主

螺杆机组冷却塔工况,使用后冷却系统循环泵的进水端球形软接被水泵吸憋了,请问怎么解决??水泵两端的压力表显示为0和2.8KG。水泵接口为DN200,软接头为DN200,进水主管道为DN300,3台水泵

螺杆机组冷却塔工况,使用后冷却系统循环泵的进水端球形软接被水泵吸憋了,请问怎么解决??水泵两端的压力表显示为0和2.8KG。水泵接口为DN200,软接头为DN200,进水主管道为DN300,3台水泵
免费打赏
nengxiewuqing
2012年07月12日 09:35:51
52楼
这种问题我也遇到过好几次,一般都是系统集气,初运行时先充满水,系统静置一段时间,确保各部分集气排除干净,一般我们装的那种自动排气阀(DN20)实际上排气口就针眼大小,兹兹地吹了几个小时还在响的都有,还有一种可能是软接头这地方密封不严实,系统静置时看着没事,也不会漏水,但是因为软接头有弹性,水泵吸水时会稍微有点收缩,于是系统运转时水泵入口软接有点吸气现象,以至于水泵流量不足,从而导致软接头被吸瘪,这种现象撕个小纸片在软接法兰密封面周围绕一圈,就很容易看出来。
回复
gsl001
2012年07月12日 11:39:28
53楼
奇怪,楼主哪儿去了?大家的意见都很有建设性,楼主怎么不回复处理结果呢?
回复
qq447075304
2012年07月12日 16:11:41
54楼
先学习学习了 以后会有帮助的
回复