常压锅炉(内置换热器)不能达到额定水温
ydh1981
ydh1981 Lv.11
2006年12月11日 21:18:20
来自于中央空调
只看楼主

煤气常压锅炉(内置换热器)CWNS1750-60/50 不能达到额定水温60度,循环水泵为L=166m3/h,H=34.6m锅炉水温可以达到85度,供回水温度只有47/38,各位能否解释以下为何?

煤气常压锅炉(内置换热器)CWNS1750-60/50 不能达到额定水温60度,循环水泵为L=166m3/h,H=34.6m

锅炉水温可以达到85度,供回水温度只有47/38,

各位能否解释以下为何?
免费打赏
vincent_nk
2006年12月11日 22:00:05
2楼
常压锅炉的锅炉房做起来非常麻烦,感觉你的循环水泵扬程是不是小了?
因为是开式系统,要克服静压的
难道你不通过板换就直接出60的水?
回复
kongtiaozhu3363
2006年12月11日 22:48:30
3楼
请问你运行多长时间了 有无储罐?
回复
coolheating
2006年12月12日 09:36:08
4楼

开式系统?
回复
ydh1981
2006年12月12日 15:10:40
5楼
针对空调循环水一侧,实际是闭式系统
回复
ydh1981
2006年12月12日 15:12:24
6楼
常压锅炉(内置换热器)
空调一侧的循环水是闭式系统
回复