rgchxt
rgchxt Lv.5
2006年12月11日 19:57:05
只看楼主

接一低压成套柜.发现变压器为160KVA,设计使用NA1-2000/400A抽屉开关,母排用TMY-40*4.我建议用NA1-1000/400A抽屉开关,他不同意,理由是1000A开关的进出线排为35mm宽,40*4的铜排不太合适.可2000A开关接线铜排为60宽,孔距28+12,铜排如何做?

接一低压成套柜.发现变压器为160KVA,设计使用NA1-2000/400A抽屉开关,母排用TMY-40*4.
我建议用NA1-1000/400A抽屉开关,他不同意,理由是1000A开关的进出线排为35mm宽,40*4的铜排不太合适.
可2000A开关接线铜排为60宽,孔距28+12,铜排如何做?
免费打赏
zjsfhl
2006年12月11日 21:01:04
2楼
这个问题挺难呀
回复
hwc_wy
2006年12月12日 09:37:03
3楼
只能做一段过度排,然后过度排的另一端和40排连接的按实际需求打孔了,这样也是不得以啊
回复
huaxiahaotian
2006年12月12日 11:25:13
4楼
3楼说的对,你可以用60的铜排做出一点,然后在用40的铜排做就可以了,我这有一个工程用的是ABB E1B800A的断路器,出线端才60MM,可母排用2*100*10的呢.
回复
jk_00
2006年12月12日 16:15:49
5楼
用NA1-1000/400A抽屉开关可以。母排不一定选择40*4,选30*8(可以做)。
回复
ccc678
2006年12月13日 09:24:01
6楼
实际上都这样做.
回复
zuoxaomin
2006年12月13日 09:46:12
7楼


E1B800A的断路器,选2*100*10母排
兄弟,不是我被你忽悠了
就是你被设计院忽悠了
回复
hxrct
2006年12月13日 09:48:28
8楼
我们的做法是与开关桩头相连的用60宽的排,其它就按电流来选了,这种做法确实有点浪费。
回复
hwc_wy
2006年12月13日 11:49:00
9楼
关键是涉及到主要元器件的改动,设计院基本不会同意的,无论你理由多充分.
回复
ylbyu
2006年12月13日 18:41:35
10楼
只要你能做主,还关他设计院,见鬼去吧.哈哈!
回复
zhangqiangln
2006年12月14日 07:52:52
11楼
设计院是骗钱的单位,没水准
回复