接一低压成套柜.发现变压器为160KVA,设计使用NA1-2000/400A抽屉开关,母排用TMY-40*4.我建议用NA1-1000/400A抽屉开关,他不同意,理由是1000A开关的进出线排为35mm宽,40*4的铜排不太合适.可2000A开关接线铜排为60宽,孔距28+12,铜排如何做?

接一低压成套柜.发现变压器为160KVA,设计使用NA1-2000/400A抽屉开关,母排用TMY-40*4.
我建议用NA1-1000/400A抽屉开关,他不同意,理由是1000A开关的进出线排为35mm宽,40*4的铜排不太合适.
可2000A开关接线铜排为60宽,孔距28+12,铜排如何做?
免费打赏
dxy519
2006年12月14日 08:44:06
12楼
变压器为160KVA,其额定电流I=243A,就说按变压器过载20%运行,电流也只有292A,因此只要选250~315A的开关就可以了。选带电动操作的塑壳断路器NM1-400M/3300 In=250A 就行了。
回复
peca
2006年12月14日 11:05:55
13楼


用塑壳?亏你能想得出来!
回复
xuchan2003
2006年12月14日 11:16:14
14楼
不好意思!过渡排是什么东西?

麻烦13楼说清楚!!!
回复
dxy519
2006年12月14日 12:25:52
15楼

向13楼讨教:只要断路器的额定电流和分断能力满足要求就可以了,没必要一定要选框架式断路器,比如一台50KVA的变压器也非要选一台1000A/In=80A的框架式断路器不成?
回复
szq0819
2006年12月20日 13:01:33
16楼
设计院的水平呈下滑趋势!
回复
hwc_wy
2006年12月22日 16:06:08
17楼
不是水平问题,毕竟还是有几个有水平的人在支撑,关键是责任心问题,和对新上手人的培养,教育和监督根本没做,加上设计单位本身的优势造成了一堆懒惰,奢侈的习惯,所以也不好说什么了,可能我们这样进去了,也会同化的差不多了
回复
rgchxt
2006年12月26日 20:03:57
18楼
今天找了设计院领导,这个问题解决拉,设计人员同意改成1000A的开关。但利用的是关系。无奈。
回复
wqc.54899
2006年12月27日 19:47:40
19楼
设计人员同意改成1000A的开关。但利用的是关系。无奈.

好多职能部门就是这样。真无奈.........
回复
hbc11999
2006年12月28日 14:06:35
20楼