高层住宅(18层)要做消防报警吗?
langhua2005
2006年12月11日 17:58:38
只看楼主

按照现在高层防火规范,好象18层纯住宅(公共部分)不需要做消防报警~~~原来都做的啊~~呵呵,请各位指教~~~~~~

按照现在高层防火规范,好象18层纯住宅(公共部分)不需要做消防报警~~~原来都做的啊~~呵呵,请各位指教~~~~~~
免费打赏
lggufei
2006年12月11日 18:50:28
2楼
为什么不做呢?
谁告诉你不做的?
能说说具体哪一条吗?
回复
ljs1399
2006年12月11日 21:53:55
3楼
高层住宅(18层)必须做.消防报警
回复
huatype
2006年12月11日 22:44:40
4楼
按高规,似乎是没有要求的,高规(2005)相关条文如下:
9.4.2 除住宅、商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场外,建筑高度不超过1OOm的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统:
9.4.2.1 医院病房楼的病房、贵重医疗设备室、病历档案室、药品库。
9.4.2.2 高级旅馆的客房和公共活动用房。
9.4.2.3 商业楼、商住楼的营业厅,展览楼的展览厅。
9.4.2.4 电信楼、邮政楼的重要机房和重要房间。
9.4.2.5 财贸金融楼的办公室、营业厅、票证库。
9.4.2.6 广播电视楼的演播室、播音室、录音室、节目播出技术用房、道具布景。
9.4.2.7 电力调度楼、防灾指挥调度楼等的微波机房、计算机房、控制机房、动力机房。
9.4.2.8 图书馆的阅览室、办公室、书库。
9.4.2.9 档案楼的档案库、阅览室、办公室。
9.4.2.10 办公楼的办公室、会议室、档案室。
9.4.2.11 走道、门厅、可燃物品库房、空调机房、配电室、自备发电机房。
9.4.2.12 净高超过2.60m且可燃物较多的技术夹层。
9.4.2.13 贵重设备间和火灾危险性较大的房间。
9.4.2.14 经常有人停留或可燃物较多的地下室。
9.4.2.15 电子计算机房的主机房、控制室、纸库、磁带库。

9.4.3 二类高层建筑的下列部位应设火灾自动报警系统:
9.4.3.1 财贸金融楼的办公室、营业厅、票证库。
9.4.3.2 电子计算机房的主机房、控制室、纸库、磁带库。
9.4.3.3 面积大于50m2的可燃物品库房。
9.4.3.4 面积大于500m2的营业厅。
9.4.3.5 经常有人停留或可燃物较多的地下室。
9.4.3.6 性质重要或有贵重物品的房间。
注:旅馆、办公楼、综合楼的门厅、观众厅,设有自动喷水灭火系统时,可不设火灾自动报警系统。

但是依据火灾报警系统设计规范却是要做的

做不做其实取决于当地的消防部门
回复
yzj_xj
2006年12月12日 14:25:52
5楼
消防报警按高规, 根本没有要求的!!!!可以不做!!!但是你要解决正压风机的联动问题!!!
回复
lggufei
2006年12月12日 15:29:49
6楼
难道正压风机的联动不属于消防自动报警吗?

只是如果你没有没有商店,住宅部分是不用做报警探测器的.
回复
langhua2005
2006年12月13日 10:52:32
7楼
11层的商住楼要做报警探测器吗?
回复
tely-007
2006年12月13日 17:03:31
8楼

这里面的“除”并不是不做的意思,你好好想想。而是说不光是这些,其他还要。。。。
回复
samsam
2006年12月19日 01:25:49
9楼
18层纯住宅并不是一类高层建筑,可以不做!!!但是你要解决正压风机的联动问题!!!
回复
njele
2006年12月19日 10:08:45
10楼
这里面的“除”并不是不做的意思,你好好想想。而是说不光是这些,其他还要。。。。
!!!!!!!!?

要请语言专家来解释规范条文了!
回复
lggufei
2006年12月19日 10:36:28
11楼
我的理解是住宅部分不做.
但你要解决正压送风和消防电梯的联动问题
回复