【求助】请高手来帮我理解下这图审专家意见是什么意思
dsoft
dsoft Lv.2
2012年06月15日 12:22:52
只看楼主

一、 违反强制性条文: 1、《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)第3.5.5条:在通讯机房、电子计算机房等防护区,灭火剂喷放时间不应大于90s, 喷口温度不应大于150℃; 在其他防护区,喷放时间不应大于120s, 喷口温度不应大于180℃。图中及设计说明都没有交代喷放时间和温度等参数。 2、《高层民用建筑防火设计规范》GB 50045-95(2005年版)7.4.2 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。。。。。。。以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。1 十八层及十八层以下的单元式住宅;2 十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。图中西侧塔楼14层,设计采用双阀双栓消火栓,设计说明中本建筑性质为一类高层商住楼,均不符合以上2种情况,因此应设置2个单栓消火栓。东侧塔楼XL-5立管消火栓难以满足A户型主卧室及书房2支水枪要求。建议XL-5位置移到YL-P西侧,消火栓在每层扶手位置落地安装。

一、 违反强制性条文:
1、《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)第3.5.5条:在通讯机房、电子计算机房等防护区,灭火剂喷放时间不应大于90s, 喷口温度不应大于150℃; 在其他防护区,喷放时间不应大于120s, 喷口温度不应大于180℃。 11, 喷淋系统设计说明照抄规范喷头布置条文,推卸设计责任。施工方的职责是按图施工,没有设计义务也没有设计能力,设计师的职责是将规范语言落实到图纸上。喷淋系统各部位的火灾危险性不同,商业、车库、人防、住宅走道等处设计喷水强度及作用面积不同,设计流量也不同,系统最高点的设计流量不是最大。因此应充分利用离心消防泵的流量、扬程特性曲线选泵,不应按最不利点压力和整个系统最大流量选用喷淋泵。喷淋系统减压孔板设置时,图中规格有:31.6,33.8,36.2,33.8,38.6 等等非整数,请复核减压计算书,并按可售产品规格选型。.

  12,太阳能热水系统缺少集热器支架安装安全措施及防雷接地说明,缺少屋顶水泵隔振、防雨、防晒措施说明,缺少水泵基础等标准做法及标准图号。缺少热水箱详图、附件及水箱基础做法,缺少屋面露天热水管道(PP-R管)防紫外线措施及保温层放水做法说明等。
屋顶太阳能热水箱进水缺少详细控制说明,缺少热水箱补水泵的控制说明,应采用多水位+时间段双重控制。进水控制如设计不当或夜间过早进水、过多进水,将会导致热水箱内热水温度下降,水温低于50°C时,热水循环泵将启动而无法停止(因为水温不能上升到55°C,除非备用热源启动)。此时热水尚可使用,但会产生计量纠纷。当低于40°C时,热水水温将达不到使用要求,相当于热水总量减少,达不到设计热水量。如此时启动备用热源,将造成浪费,不能充分发挥太阳能的作用。

最后大概说一句,干这行也十多年了,个人觉得这套图纸做得不算差。可能是我做太久不求进步了,各位高手帮我理解一下这几条意见该如何修改图纸,我是真心不懂,也不知道怎么去改。多谢了。
免费打赏
yulei210987
2012年06月19日 13:02:47
22楼
应该按最高扬程时水泵特性曲线上的流量能满足最高扬程时的流量要求就可以了。
回复
yulei210987
2012年06月19日 13:03:45
23楼
因为最高处可能保护面积很少,所以流量小。
回复
黄cyzf
2012年06月19日 15:00:53
24楼
碰上高手了,好好学吧:1.气体灭火系统大都要厂家深化,但基本要求及基础数据要交待清楚,提得很有道理!2.按规范要求,没错!11.高手的理解确实独到,可大部分审图人员不这么要求,都是按最不利点压力和整个系统最大流量选用喷淋泵,实际最不利点压力对应的流量并非系统最大流量,选泵时按流量、扬程特性曲线,当压力大时流量可满足设计要求,当流量大时压力可满足设计要求,则泵选择最合理!12.设计深度不足,没啥可说的!
现在设计难做,工期紧,修改多,可因此就放松要求,降低标准,糊弄甲方也是糊弄自己,对个人对专业都是不负责任的行为!
回复
d_chun
2012年06月19日 16:02:30
25楼
因此应充分利用离心消防泵的流量、扬程特性曲线选泵,不应按最不利点压力和整个系统最大流量选用喷淋泵。

同意该观点,可是按哪根曲线选呢?实际操作性不强.
回复
aihuazhang-1
2012年06月19日 16:36:33
26楼
回复
zl19830211feng
2012年06月19日 17:22:33
27楼
对审图的大哥真是太佩服了,太详细了。
同情楼主
回复
ai12345d
2012年06月19日 18:03:25
28楼
我觉得审图的说得都挺有道理的,是楼主写的不够详细,他说的那些我通常在说明中都要说明,不说明的话立马被审图提出来了。
就是消防泵的选用我有点不太清楚。消防泵好像有恒压泵之类的,所以我也不知道选泵的那条意见是否合理。
回复
chenyafei2727
2012年06月19日 19:33:32
29楼
如果图审的提的要求都这么仔细的画,我感觉进步一定会很快的。每次图审给我提的意见从来没超过五条,我工作才两年,自知自己的水平没有那么高,现在的某些审图的说的难听点就是在混饭吃。真心希望能遇到这样的审图师,不管是否合理,至少代表了他的观点。
回复
版专攻
2012年06月19日 20:29:37
30楼
审图说的都是理论上很有道理,请问各位,你们手头上的消防泵样本有Q-H曲线吗?
回复
飞鱼
2012年06月19日 22:43:57
31楼
啧啧啧,这个审查师真是太强悍了,从来没见过一个审查意见可以写得如此详细,不仅交待哪个规范条文还有前因后果,虽说感觉太罗嗦,但实在是太强悍了!简直象老师教导学生一样,如果经常被这个审查师审查图纸一定会很有收获哦!
据我分析这审查师搞不好就是学校的专业教师
回复

相关推荐

APP内打开