【求助】请高手来帮我理解下这图审专家意见是什么意思
dsoft
dsoft Lv.2
2012年06月15日 12:22:52
只看楼主

一、 违反强制性条文: 1、《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)第3.5.5条:在通讯机房、电子计算机房等防护区,灭火剂喷放时间不应大于90s, 喷口温度不应大于150℃; 在其他防护区,喷放时间不应大于120s, 喷口温度不应大于180℃。图中及设计说明都没有交代喷放时间和温度等参数。 2、《高层民用建筑防火设计规范》GB 50045-95(2005年版)7.4.2 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。。。。。。。以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。1 十八层及十八层以下的单元式住宅;2 十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。图中西侧塔楼14层,设计采用双阀双栓消火栓,设计说明中本建筑性质为一类高层商住楼,均不符合以上2种情况,因此应设置2个单栓消火栓。东侧塔楼XL-5立管消火栓难以满足A户型主卧室及书房2支水枪要求。建议XL-5位置移到YL-P西侧,消火栓在每层扶手位置落地安装。

一、 违反强制性条文:
1、《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)第3.5.5条:在通讯机房、电子计算机房等防护区,灭火剂喷放时间不应大于90s, 喷口温度不应大于150℃; 在其他防护区,喷放时间不应大于120s, 喷口温度不应大于180℃。 11, 喷淋系统设计说明照抄规范喷头布置条文,推卸设计责任。施工方的职责是按图施工,没有设计义务也没有设计能力,设计师的职责是将规范语言落实到图纸上。喷淋系统各部位的火灾危险性不同,商业、车库、人防、住宅走道等处设计喷水强度及作用面积不同,设计流量也不同,系统最高点的设计流量不是最大。因此应充分利用离心消防泵的流量、扬程特性曲线选泵,不应按最不利点压力和整个系统最大流量选用喷淋泵。喷淋系统减压孔板设置时,图中规格有:31.6,33.8,36.2,33.8,38.6 等等非整数,请复核减压计算书,并按可售产品规格选型。.

  12,太阳能热水系统缺少集热器支架安装安全措施及防雷接地说明,缺少屋顶水泵隔振、防雨、防晒措施说明,缺少水泵基础等标准做法及标准图号。缺少热水箱详图、附件及水箱基础做法,缺少屋面露天热水管道(PP-R管)防紫外线措施及保温层放水做法说明等。
屋顶太阳能热水箱进水缺少详细控制说明,缺少热水箱补水泵的控制说明,应采用多水位+时间段双重控制。进水控制如设计不当或夜间过早进水、过多进水,将会导致热水箱内热水温度下降,水温低于50°C时,热水循环泵将启动而无法停止(因为水温不能上升到55°C,除非备用热源启动)。此时热水尚可使用,但会产生计量纠纷。当低于40°C时,热水水温将达不到使用要求,相当于热水总量减少,达不到设计热水量。如此时启动备用热源,将造成浪费,不能充分发挥太阳能的作用。

最后大概说一句,干这行也十多年了,个人觉得这套图纸做得不算差。可能是我做太久不求进步了,各位高手帮我理解一下这几条意见该如何修改图纸,我是真心不懂,也不知道怎么去改。多谢了。
免费打赏
lichangan1000
2012年06月19日 10:20:30
12楼
1.审图公司,竟然有高手。实在难得。
2.个人感觉有点太细(不是所提问题不对),比如贮热水箱冷水补充水控制。很专业。
3.与我碰到的大多一知半解(或暖通客串水)审图人员相比,感觉好多啦。毕竟说不出什么。
回复
润柔
2012年06月19日 10:28:33
13楼
典型的便秘觅出来的审图,严重脱离群众脱离实际,让他老人家亲自来做一套设计看看!
这帮人做设计的时候刚文革吧,用他们当时的标准要求现在,可能吗?
所以说现在设计没法做,不是人可以做的啦
回复
kdl0519
2012年06月19日 10:32:37
14楼
一般情况下,审图的是不会出这么多意见的!
回复
红尘骑士
2012年06月19日 11:06:29
15楼
不明白自喷选泵的,我就是最大流量+最高扬程选泵,错了?
回复
markovnikov
2012年06月19日 11:22:35
16楼
审图的能提出这么多意见,能给你写这么多字,就算够负责的了。该改就改呗,要不电话沟通一下,没什么解决不了的。
回复
markovnikov
2012年06月19日 11:24:24
17楼
你刚发了一个帖子20分钟就要求有人给你答复?你当别人都是天天闲着呆在论坛上给你解决问题的?还单机版
回复
sl77918
2012年06月19日 11:24:34
18楼
写这么多审图意见,原因可能如下:
1.审图人要求严格,准求完美
2.审图单位和这家设计单位沟通有问题
回复
wb010151
2012年06月19日 11:25:12
19楼
喷淋系统减压孔板设置时,图中规格有:31.6,33.8,36.2,33.8,38.6 等等非整数
。。。。。。。。。。。。。
减压孔板不要要整数的么?
回复
cquwutuo
2012年06月19日 12:03:01
20楼
这个审图的是不是大学教授级别啊,都那么的规范化
回复
yulei210987
2012年06月19日 13:01:29
21楼
其实审图办说的在理论上是有道理的,你的泵因为最高扬程时不需要最大流量,所以按最高扬程和最大流量选泵会造成浪费,应该按最高扬程时水泵特性曲线上的流量能满足最高扬程时要求就可以了。
回复