【求助】请高手来帮我理解下这图审专家意见是什么意思
dsoft
dsoft Lv.2
2012年06月15日 12:22:52
只看楼主

一、 违反强制性条文: 1、《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)第3.5.5条:在通讯机房、电子计算机房等防护区,灭火剂喷放时间不应大于90s, 喷口温度不应大于150℃; 在其他防护区,喷放时间不应大于120s, 喷口温度不应大于180℃。图中及设计说明都没有交代喷放时间和温度等参数。 2、《高层民用建筑防火设计规范》GB 50045-95(2005年版)7.4.2 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。。。。。。。以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。1 十八层及十八层以下的单元式住宅;2 十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。图中西侧塔楼14层,设计采用双阀双栓消火栓,设计说明中本建筑性质为一类高层商住楼,均不符合以上2种情况,因此应设置2个单栓消火栓。东侧塔楼XL-5立管消火栓难以满足A户型主卧室及书房2支水枪要求。建议XL-5位置移到YL-P西侧,消火栓在每层扶手位置落地安装。

一、 违反强制性条文:
1、《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)第3.5.5条:在通讯机房、电子计算机房等防护区,灭火剂喷放时间不应大于90s, 喷口温度不应大于150℃; 在其他防护区,喷放时间不应大于120s, 喷口温度不应大于180℃。 11, 喷淋系统设计说明照抄规范喷头布置条文,推卸设计责任。施工方的职责是按图施工,没有设计义务也没有设计能力,设计师的职责是将规范语言落实到图纸上。喷淋系统各部位的火灾危险性不同,商业、车库、人防、住宅走道等处设计喷水强度及作用面积不同,设计流量也不同,系统最高点的设计流量不是最大。因此应充分利用离心消防泵的流量、扬程特性曲线选泵,不应按最不利点压力和整个系统最大流量选用喷淋泵。喷淋系统减压孔板设置时,图中规格有:31.6,33.8,36.2,33.8,38.6 等等非整数,请复核减压计算书,并按可售产品规格选型。.

  12,太阳能热水系统缺少集热器支架安装安全措施及防雷接地说明,缺少屋顶水泵隔振、防雨、防晒措施说明,缺少水泵基础等标准做法及标准图号。缺少热水箱详图、附件及水箱基础做法,缺少屋面露天热水管道(PP-R管)防紫外线措施及保温层放水做法说明等。
屋顶太阳能热水箱进水缺少详细控制说明,缺少热水箱补水泵的控制说明,应采用多水位+时间段双重控制。进水控制如设计不当或夜间过早进水、过多进水,将会导致热水箱内热水温度下降,水温低于50°C时,热水循环泵将启动而无法停止(因为水温不能上升到55°C,除非备用热源启动)。此时热水尚可使用,但会产生计量纠纷。当低于40°C时,热水水温将达不到使用要求,相当于热水总量减少,达不到设计热水量。如此时启动备用热源,将造成浪费,不能充分发挥太阳能的作用。

最后大概说一句,干这行也十多年了,个人觉得这套图纸做得不算差。可能是我做太久不求进步了,各位高手帮我理解一下这几条意见该如何修改图纸,我是真心不懂,也不知道怎么去改。多谢了。
免费打赏
dsoft
2012年06月15日 12:42:34
2楼
没人吗?我在玩单机版吗~!?
回复
阿德
2012年06月15日 16:45:28
3楼
这是审图意见吗,够可以的,写了这么多

[ 本帖最后由 jxshd 于 2012-6-15 16:47 编辑 ]
回复
阿德
2012年06月15日 16:49:55
4楼
1.交代喷放时间和温度等参数
2.自己确认下是否是一类商住,按我们这做法18层以下是可以的(除店面部分),不能保护到就移了

[ 本帖最后由 jxshd 于 2012-6-15 16:53 编辑 ]
回复
dsoft
2012年06月15日 18:17:04
5楼


这两条好改,我画的双栓都是当单栓使用,只是为了更有利于灭火。不可能保护不到。


主要是水泵怎么选?选型的时候是一定的流量和压力啊。
回复
路过
2012年06月15日 18:33:08
6楼
审图的太牛,有时候你不得不服,你可以问问他设计时是怎么选泵。
回复
xiaofengwork
2012年06月16日 10:00:47
7楼
其实审图办说的在理论上是有道理的,不会是个七旬老头吧,他的意思是说你的泵因为最大流量不存在于最高点,所以要最高扬程时的流量,和最大流量的扬程都保证在泵的工作曲线上,,如果按最大流量和最大扬程选应该就没问题了,不过这样浪费他管不管得着,
回复
大菠萝蜜
2012年06月17日 22:28:33
8楼
学习了
不得不服
挑刺有理
改吧
回复
一生为水
2012年06月17日 22:48:40
9楼
这审图的工程师好强悍啊。呵呵。
回复
zfx
2012年06月19日 09:44:57
10楼
请问楼主这是哪里审图的?我也是审图师 感觉这个审图的要求的太细了
1.应增加设计说明
2.商住楼住宅部分也可以看做是住宅 所以你的设计没有错 唯一把握的是18层
3.喷淋他有点吹毛求疵了。这个你可以按规范回复,肯定按大者选泵。超压力部分 可以设置减压孔板减压。
4.安全支架防雷均可推到结构及电气专业 不是我们的事情 控制说明 按有关规范注明。
回复
慈悲
2012年06月19日 10:01:16
11楼
第2和第11说的有一定道理

第12要结合图纸,不过就文字表面来理解,有些说法矛盾。
回复

相关推荐

APP内打开