净化设计中,一次调节完成后,风量和风阀的局部阻力是根据各过滤器的初阻力确定的,在实际运行中,各过滤器阻力会越来越大,根据风机的曲线,风量是否会越来越小,采用驼峰性的风机是否可以满足这一变化,而不用调节风阀的开度?
净化设计中,一次调节完成后,风量和风阀的局部阻力是根据各过滤器的初阻力确定的,在实际运行中,各过滤器阻力会越来越大,根据风机的曲线,风量是否会越来越小,采用驼峰性的风机是否可以满足这一变化,而不用调节风阀的开度?
2楼
哎!也没有人顶一下,自己顶,让各位大虾看到
回复
3楼
我们现在都用变频风机了,控制转速
回复
4楼
那倒是一个好办法,每个风机都变频就是太贵了,一个好的变频器怎么也得接近2万吧
回复
5楼
经验问题!
回复
6楼
在选用空调机组风机的时候,风机压头应该根据过滤器的终阻力计算,并且可以在机组进出口设置测压孔,及时对过滤器滤网进行更换
回复
7楼
楼上没有看明白我的问题,压头肯定是够的,但是安装完一次调节的时候是按初阻力调节的,因此多余的风压是会被阀门消耗掉的,等到过滤器到了终阻力的时候,如果没有人调节阀门,风压应该是小了,一般都是一次性调节,运行中,谁来动这个阀门?
回复
8楼
驼峰型的风机,那些型号的是这种风机,那位大虾给推荐一下,看来是可以
回复
9楼
这就是维护问题了,照这么说句不好似问题了,因为过滤器是要定期清洗或更换的!
回复
10楼
总是觉得这么解释有些问题,呵呵,我们是按终阻力选择风机,但是按初阻力调节风量,那为什么不直接用初阻力选风机,风阀也可以开大一些
回复
11楼
取终阻,考虑最困难情况
回复