自耦变压器问题,求助
liuyon552
liuyon552 Lv.2
2006年12月10日 21:24:25
来自于变压器
只看楼主

一自耦降压起动柜,有时能起,有时不能起,副接触器吸合,时间继电器甩掉后,全压主接触器有时吸有时不吸,有时吸2-3分钟就跳了,时间继电器调在10-15秒

一自耦降压起动柜,有时能起,有时不能起,副接触器吸合,时间继电器甩掉后,全压主接触器有时吸有时不吸,有时吸2-3分钟就跳了,时间继电器调在10-15秒
免费打赏
ccc678
2006年12月11日 15:59:57
2楼
可能是中间继电器触点接触不良..检查一下.
回复
liuyon552
2006年12月20日 19:15:49
3楼
换了个新的,问题依旧
回复
wqc.54899
2006年12月20日 20:37:35
4楼
检查控制回路,保险及各接点是不是有虚的地方.
回复
shzj
2006年12月27日 23:35:12
5楼
您的线路如果是老线路,会出线抢时间的问题,加一个中间继电器,来拖延接触器的接点
回复
chengyongkft
2006年12月28日 08:06:54
6楼
还有可能是星点接触器的常闭接触不好,造成主接触器时通时不通电.
回复
liuyon552
2006年12月31日 14:14:20
7楼
谢谢各位,是时间继电器坏了,接触不好
回复
chengyongkft
2006年12月31日 18:15:48
8楼
楼上难道没用中间继电器吗?
回复
liuyon552
2007年01月04日 15:05:03
9楼
用了
回复