天面消防水池
jackydlf
jackydlf Lv.7
2004年07月02日 21:22:50
只看楼主

二类高层消防栓用水量20L/s,喷淋用水量为20.8L/s,请问天面消防水池容积是两者十分钟的水量和,还是就按高规上说的“二类高层天面消防水池容积不小于12立方米”,就取个12立方米了事?(如果取消防栓和喷淋的10分钟水量之和,这个值要比12大多了)

二类高层消防栓用水量20L/s,喷淋用水量为20.8L/s,请问天面消防水池容积是两者十分钟的水量和,还是就按高规上说的“二类高层天面消防水池容积不小于12立方米”,就取个12立方米了事?(如果取消防栓和喷淋的10分钟水量之和,这个值要比12大多了)
免费打赏
hugs88
2004年07月02日 22:00:59
2楼
我认为不应取两者十分钟的水量之和,根据规范第8.6.3条仍可采用12立方米(之和仍可采用18立方米);
回复
jackydlf
2004年07月03日 20:12:55
3楼
规范上写12立方米那条,似乎是针对消防栓的
回复
lesehan
2004年07月04日 14:04:39
4楼
12立方米
回复
小河湾湾
2004年07月04日 15:40:23
5楼
还是按规范来吧。


回复
ywqyhr
2004年07月04日 16:47:00
6楼
请注意高规没有10分钟的说法
用12