请问:地下2层每层1万平米大公建,上面5个最高28层最低11层住宅,消防水池应该做多大?室内外消防水,喷洒水,取多少呢?暂且不考虑水幕
请问:地下2层每层1万平米大公建,上面5个最高28层最低11层住宅,消防水池应该做多大?室内外消防水,喷洒水,取多少呢?暂且不考虑水幕
2楼
消防水池应该为:室内外消防用水量加上喷淋用水量,火灾延续时间。
回复
3楼
室外市政消防管网水压、水量能满足室外消火栓要求的情况下可只考虑室内消防水量*火灾延续时间+喷淋水量*1
回复
4楼
我看消防栓为40,3小时延续,喷淋25,1小时延续,考虑室外的话消防栓30,3小时延续.总和为846吨,减去火灾时间内市政补给水量,即为消防水池容量.呵呵不知道对步?
回复
5楼
室外消防用水量不能满足的情况下,算得没问题,但补水流速按1~1.5。有的地方还2.5了。流速与消防部门协商。