  亚洲国际会展中心(Asia World-Expo)位于香港国际机场南侧海岸,一期建筑面积7万平方米(最终将达到20万平方米),用于商业展览、会议、文体演出和新闻发布等。会展中心与香港机场、高速铁路及汽运连为一体,可由此到达香港、大陆乃至世界的任何地方,是向世界展示亚洲的窗口。  作为香港的标志性建筑,在机电设备管理及节约能源方面的技术实现自然也要切实可行、精益求精。Delta控制公司通过有机的集成手段,圆满地实现了机电设备管理及节约能源的目标。

  另外,在该项目中若干新技术在香港首次采用,如冰蓄冷技术用于在用电量非峰值蓄冰,作为冷源而节约能源;布风管的采用可使馆内送风均匀,大大增强舒适度;大流量、低流速送风技术的采用,可防止餐厅味道外溢、保持馆内空气的清新。


  一、会展中心监控对象分析会展中心建筑面积大、公共场地多,因而运营耗能大,而且空调与照明等设备负荷变化也很大,必须要对整个楼内的耗能设备进行严格监控。


  会展中心监控对象汇总:


  机电设备种类繁多、位置分散,设备种类包括制冷机组及其冷却塔、水泵等辅助设备、空调及新风机组、给/排水设备、送/排风设备、照明设备、高/低压配电设备、电梯等;这些机电设备位置分散、遍布整个会展中心,因此对机电设备的有效管理势在必行。


  耗能设备占的比率大,9台冷冻机组、350个照明回路、92台空调机组、12台新风机组,据统计在建筑的运营费用中,空调与照明系统的能量损耗约占整个建筑能量损耗的50% 以上。在本项目中由于建筑物内大量客流移动的公共场地多,其耗能比一般建筑更多一些。所以要对建筑物内的空调及照明系统进行实时监控和节能管理,合理控制机组的开启台数与运行时间。


  二、设备监控集成的需求设备电量分析仪自成系统,负责提供风机、照明、水泵、AHU、FCU以及冷水主机等耗电设备运行的电量信息,其数据接口协议为 MODbus;空调机组(AHU)系统和冷水主机系统带有就地控制器,通讯方式亦为 MODbus;风机盘管(FCU)系统带有就地控制器,通讯接口为欧洲的一种通讯协议 BATIbus。 杭州强生医院

  很显然,由于设备供货商不同,现场设备的控制整合势必要由BAS技术服务商针对相应设备自身的通讯协议,进行个性化的集成设计。