水箱最低水位比最高层喷淋高8.6米是否满足自喷要求
mercuryers
mercuryers Lv.5
2006年12月09日 10:50:53
只看楼主

消防水箱最低水位比最高层喷淋高8.6米,设致高度是否满足自喷要求?大于5米,小于10米是否可以?

消防水箱最低水位比最高层喷淋高8.6米,设致高度是否满足自喷要求?大于5米,小于10米是否可以?
免费打赏
skikdalcy
2006年12月12日 08:48:43
12楼
还是按计算步骤计算一遍好,那就是最好的依据,自己也放心。
回复
xlh0916
2006年12月12日 10:56:05
13楼
上海规范满足静压5米就足够了
回复
ali00000
2006年12月12日 11:32:26
14楼
我也觉得不够,
回复
hujl2001
2006年12月12日 12:58:14
15楼
首先看看这个是什么类型的项目,不要一概而论的。我们设计的时候,感觉最不利的喷头,计算的时候,还是按照10米水压设计为好,否则验收时候,水压不能满足要求,你就不能解释了。这个楼主可以看看喷规5。0。1的条文说明。本人理解是设计时按照10米设计,较核时按照米压力较核,这样比较可靠。
回复
lsz2004
2006年12月12日 16:19:00
16楼

同意,自己算算不就可以了吗?
回复
eric.longer
2006年12月12日 19:12:00
17楼
系统最不利喷头工作压力应大于0.05MPa。 湿式报警阀阻力取值0.04MPa,水流指示器取值0.02MPa。加上管路阻力,肯定不够。自己算也不会省多少的。肯定不行。
回复
liuwei992002
2006年12月12日 21:35:01
18楼
主要是报警阀和水流指示器的损失现在不知道是多少,但可以粗略计算一下,有点危险,最好增加增压设备,保证最不利点压力。
回复
g801211
2006年12月12日 22:32:03
19楼
欢迎大家加入群32771590,共同探讨暖通空调给排水。