消防水箱最低水位比最高层喷淋高8.6米,设致高度是否满足自喷要求?大于5米,小于10米是否可以?
消防水箱最低水位比最高层喷淋高8.6米,设致高度是否满足自喷要求?大于5米,小于10米是否可以?
2楼
大概不行。测算一下。
回复
3楼
怎么不行,怎么测算能不能说详细点?
回复
4楼
按照四个喷头的校核流量,管道流程按照从消防水箱到报警阀前再从报警阀到最不利点的管道损失+0.05MPa的最不利点要求压力。
一般来说,8.6米高度够了。
回复
5楼
对不起,那天没详细看你的贴子,所以没注意第一句话,测算一下应该可以。
回复
6楼
不够,报警阀和水流指示器的水头损失就共去掉4m,怎能够?
回复
7楼
够呛……
回复
8楼
谢谢老王,谢谢各位.
回复
9楼
同意,如果计算,一般应该是不够,另外差就差在报警阀和水流指示器的水损不准,也许流量小的时候它们几乎没什么损失也说不定,但不知道哪有依据。
回复
10楼
那倒不是,如果计算应该按照设计流量来计算损失,但是现在的报警阀和水流指示器的损失,各家报的相差很大。
回复
11楼
高位水箱最低液位与最不利点消火栓之间的垂直压力差,应大于最不利点消火栓所需要压力和管道总水头损失.
Hx=Hsh+Hg
所以你哪个可顶不够 要设置增压设置.
回复