大家好,我是新手。有问题请教。我有一客户需10kv等级变压器,二次电压空载400V,阻抗10%。容量1000KVA 。我考虑到常规阻抗为6%,现在阻抗10%,对二次负载电压有影响吗?电压降通常与哪些有关联?望达人解疑
大家好,我是新手。有问题请教。我有一客户需10kv等级变压器,二次电压空载400V,阻抗10%。容量1000KVA 。我考虑到常规阻抗为6%,现在阻抗10%,对二次负载电压有影响吗?电压降通常与哪些有关联?望达人解疑
2楼
沙发,沙发。座座看。
对于变压器,阻抗是指虚拟的串接于高低压侧之间的一个阻抗。这个阻抗会使负荷变化时低压侧的出口电压发生变化。但阻抗较大,有利于降低低压侧短路电流,也有利于低压设备选择较低遮断电流的设备。
回复
3楼
感谢回复。阻抗大时,会导致低压侧电压的压降大吗?这会影响低压设备的正常使用吗?
回复
4楼
相同负荷时,阻抗大,在变压器上的压降也大,但并不十分明显,毕竟阻抗只有4%的差别。一般不影响低压设备的正常使用。但对冲击性负载要考虑电压波动(闪变)。
回复
5楼
路过
回复
6楼
6% 到10%的我做变压器设计的时候 会在低压加.两.三匝就实现了 .
对你 低压设备的使用没影响. 国家对阻抗的规定是从能源的利用和安全的综合考虑的吧,
阻抗高的安全
回复
7楼
学习了 谢谢楼上几位
回复
8楼
阻抗大了,对限制低压侧短路电流起到很大的作用,但是阻抗对压降影响到底大不大,能影响到什么地步。
回复
9楼
阻抗大了,对限制低压侧短路电流起到很大的作用,但是阻抗对压降影响到底大不大,能影响到什么地步。
回复
10楼
当空载运行时
变压器变比为10/0.4KV
但是在负载时,由于有变压器短路阻抗的影响
通常情况下(感性负载),当高压侧为10KV时,低压侧电压会低于0.4KV
短路阻抗越大,短路电流就会越小,有利于保护变压器
但是阻抗过大,损耗也会变大
所以阻抗大小只能是在二者之间来权衡了
阻抗对二次侧电压影响程度与负载大小有关
其影响可以近似认为短路阻抗和负载串连
楼上的问题其实就是 电压调整率 的问题
计算方法可以参照相关书籍
回复