请教工程有施工问题,甲方拒不处理,设计如何免责?
todaylyg
todaylyg Lv.6
2012年06月13日 10:59:34
只看楼主

今有一项目,1+16层,采用预应力直径500大管桩基础。在施工过程中,发现一管桩桩头以下200多mm混凝土破粹,肉眼可见清晰明了。(说明:验桩时因为该部分埋入土中,未发现,是开挖承台后发现的)作为设计,要求处理。但是甲方拒不处理,并且继续施工做防水,绑扎地下室底板钢筋及承台钢筋。在此期间,设计再次到现场查看发现未处理,要求处理。甲方当时同意下来处理,于是设计等待。结果甲方未处理,就把承台混凝土浇铸,将该桩完全封闭,摆明了就是拒不处理。

我个人认为该桩有重大质量问题,破碎桩已经伸入到承台以下,完全不具备200t的承载力。但现在混凝土已经浇铸了,承台与地下室底板连为整体,非常不好处理了。
请教哈大家:此种情况下,作为设计,无法认可此工程了。但设计无法阻止甲方继续施工,设计该咋个办手续,才能免除在此工程中的责任?以后拒绝签所有字是肯定的了,但是光是这样够吗?甲方如果继续施工,仍然会照原设计图施工啊。设计是否需要到建设厅备案,陈述事实,要求停止施工?建设厅有针对这种情况的接待吗?
各位同行,请问有遇到这样的情况吗?请多多指导啊。在此,诚挚的感谢大家了!也愿所有的参建方都重视工程质量,重视人民生命财产安全。在此敬告甲方:即使是私人投资,也是社会的财富。
免费打赏
温员外
2012年06月15日 11:30:44
12楼
跟你老总反映,那他处理
回复
rgraduater
2012年06月15日 12:07:06
13楼
书面文字上报
回复
qin.jq
2012年06月15日 12:18:09
14楼
桩基子分布、基础分部验收不同意,自然就停工处理了!
回复
zjbm2006
2012年06月15日 12:23:18
15楼
设计都有保留,1根桩,房子塌不了
回复
寒冬
2012年06月15日 12:34:43
16楼
把此拍下照片,留为证据,万一有问题可以证明不是设计的问题,这样可以免责的!
回复
zhoujiaxing-6
2012年06月15日 12:43:42
17楼
指定对有问题的桩基础进行检测,做静载实验摆数据吧
回复
summermeis
2012年06月15日 13:22:53
18楼
基础验收拒绝签字,同时书面澄清理由,后续图纸签字等均拒绝,书面通知甲方。拒不修改的也没法,你不是监理啊。没法让别个停工,只有报告政府监管部门了。
回复
菩提莲花
2012年06月15日 13:50:23
19楼
发现此问题时,设计出具书面处理联系文件,及时给予建设单位、监理单位、施工单位,并将设计处理文件,报请当地建设行政主管部门及建设工程质量监督站。
回复
洛听雨
2012年06月15日 14:10:16
20楼
这个问题提的非常好。
共同探讨
回复
药不能停
2012年06月15日 15:26:57
21楼
施工单位的幕后是建设单位的吧 统一战线?
回复

相关推荐

APP内打开