2006年12月08日 01:34:34
只看楼主

见到的设计图纸均将水泵接合器设于报警阀前,但规范中未明确规定水泵接合器不能设于报警阀后,可否将水泵接合器设在报警阀后,请教各位!

见到的设计图纸均将水泵接合器设于报警阀前,但规范中未明确规定水泵接合器不能设于报警阀后,可否将水泵接合器设在报警阀后,请教各位!
免费打赏
red-ye
2006年12月08日 11:07:29
2楼
放到后面消防车打水进去没有都不知道。
回复
水灾
2006年12月08日 11:45:09
3楼
这个问题么,两面性:

如果只有一组报警阀,水泵接合器你设前后都无所谓。
如果有多组报警阀,水泵接合器设前后也无所谓,如果设阀后就要每组报警阀设接合器,设阀前就只设一组,你选择设前还是后呢?

所以就形成了通用做法,阀前接水泵接合器。


以上纯个人看法,如果有不同意见请别砸我。
回复
小小法师
2006年12月08日 12:56:37
4楼
不能设在阀后,因为报警阀相当于止回阀,这样就起不到补水的效果。个人意见。
回复
水灾
2006年12月08日 13:51:55
5楼


为何就不能设在阀后?只有一组湿式报警阀的时候补哪不一样?
回复
yjfcuv2008
2006年12月08日 19:39:39
6楼




一组时,设在后面,你怎能补其他的呢?????
回复
lhb13149
2006年12月08日 23:32:52
7楼
3楼说得有道理
回复
yanglan
2006年12月09日 00:03:56
8楼
前后都可以的,以前看过姜老师的一篇文章,具体的我也忘记了,我再找找看,到时候传给你
我觉得最好是在前面,这样有水流信号传出
回复
zhxf209157
2006年12月09日 09:44:10
9楼
湿式报警阀正常状态前后的压力相等的,一旦后端压力波动就会报警,启动泵。所以后端如果接了水泵结合器或高位水箱等,管路漏水都会引起误报警的。个人看法,仅共交流。
回复
ywxwmy
2006年12月11日 00:34:50
10楼
看来3楼说得比较全面,道理应该可以成立。是否建议将这样一条写入规范,即水泵接合器设置位置,当系统多个报警阀时,水泵接合器可按整个系统供水考虑,设于报警阀前。
回复
saerka_rock
2006年12月11日 10:33:18
11楼
水灾兄讲的比较有道理。
回复