消火栓栓口压力大于0.1MPA时,采用分区给水,当屋顶仅有消防水箱时,静水压力为建筑高度+水箱高度,如果屋顶有消防水箱,且有消防稳压泵是,静水压力是否要再加上稳压泵的扬程,如果是,一般那么高度超过60~70米(有地下室)的建筑都要分区供水?
消火栓栓口压力大于0.1MPA时,采用分区给水,当屋顶仅有消防水箱时,静水压力为建筑高度+水箱高度,如果屋顶有消防水箱,且有消防稳压泵是,静水压力是否要再加上稳压泵的扬程,如果是,一般那么高度超过60~70米(有地下室)的建筑都要分区供水?
3楼
要加,不过稳压泵的压力并不大,虽然可能你选的泵比较大,但是定压有十几米就够了,你只要保证最不利栓口就可以了吧,所以没有到六七十米楼就分区吧,个人感觉八十米分问题不大
回复
4楼
消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,应采取减压措施
回复
5楼
回复
6楼
消火栓分区是按最低消火栓处静压不超1.0MPa分区,设有稳压装置的系统,平时静压是由稳压装置维持,因此,分区时,应按稳压装置维持的压力进行分区,如果有没有地下室,则接近80米左右,如有地下室,怎么加上地下室接近80米左右。
回复
7楼
稳压泵出水压力按(Ps1+Ps2)/2计,如果满足7米充实水柱的话,稳压泵出口压力为0.285MPa,这样的话加上地下室72米高建筑就应该分区了,要搞清楚这个问题最好好好看看98S205,简单算出稳压泵压力再看要不要分区。
回复
8楼
稳压泵的压力不能算静压,因为稳压泵的压力对系统的工作压力没有任何影响(也就是对消防主泵的扬程没有影响),我们实际要考虑的是工作压力
回复
9楼
每个地区不同的,有些地方要求算上稳压的压力,而有些不算
回复
10楼
回答正确
回复
11楼
这个是根据地方的不同而定的
回复
12楼
zhanghaijun7602 发表于 2012-6-20 16:37 稳压泵的压力不能算静压,因为稳压泵的压力对系统的工作压力没有任何影响(也就是对消防主泵的扬程没有影响 …江苏是需要算在内,属于准工作状态时候的压力。
回复