急救 风管穿屋顶时,防水怎么做
skyll
skyll Lv.2
2006年12月07日 21:11:44
来自于通风排烟
只看楼主

该部分建筑是一个三层的商铺,现在屋顶设有一个厨房排烟机,风管穿过屋顶进入三层空间,这个防水怎么做?请各位指点

该部分建筑是一个三层的商铺,现在屋顶设有一个厨房排烟机,风管穿过屋顶进入三层空间,这个防水怎么做?请各位指点

1165499559316.jpg

免费打赏
somebody665
2006年12月12日 13:07:39
12楼


减震?
回复
vincent_nk
2006年12月12日 13:15:34
13楼

回复
vincent_nk
2006年12月12日 13:15:51
14楼

防火!
回复
_lj_
2006年12月12日 17:05:01
15楼


即便是穿过有防水要求的楼板,也应加套管,何况是屋面呢?不仅要防水,还要防火。
管道穿屋面必须设钢套管,如果是高层,还应设阻火圈。
不知道这样回答对不对,我也懒得翻规范查条文号,呵呵。
回复
skyll
2006年12月12日 19:33:33
16楼




1,穿屋顶
2,穿墙
风管是方的
回复
bx-zxl
2006年12月13日 10:03:17
17楼
风管穿屋顶时,防水怎么做?我认为应该这样做:屋顶楼板浇注时加预埋套管,预埋套管选择2~3毫米钢板制作中间密闭焊接止水翼环,止水翼环材料同预埋套管,翼环50高,高出屋面200~300下面与棚面平齐即可,套管与风管之间用油麻丝密闭填塞即可达到防水目的。
回复
lb7781910
2006年12月13日 10:59:32
18楼
为什么不去问建筑的朋友呢,他们那应该有很多我们需要的大样图。
了解一下相关专业。
回复
b_liangmian
2006年12月13日 11:16:10
19楼
结个标准做法你看看。防水最主要。
回复
somebody665
2006年12月13日 13:29:52
20楼


??
回复
somebody665
2006年12月13日 13:34:49
21楼
屋面防水防水,可参照19楼方法处理;

墙体防水,可简单一点。

有一点,

穿屋面、墙体处的管道要固定牢

与其连接、最好用软接(用防火橡胶)
回复