求大量自来水软化为饮用水的工艺方法
lcs12
lcs12 Lv.3
2004年06月28日 17:43:57
只看楼主

急!!!现有一项目,自来水处理量在60000t/d,原水水质各项指标均达到94标准,只有硬度为355,希望软化到255,求一种比较经济实用且技术含量高的软化工艺,请各位同行不惜赐教,十分感激。我的邮箱lcs12891@163.com01082562266

急!!!
现有一项目,自来水处理量在60000t/d,原水水质各项指标均达到94标准,只有硬度为355,希望软化到255,求一种比较经济实用且技术含量高的软化工艺,请各位同行不惜赐教,十分感激。
我的邮箱lcs12891@163.com
01082562266
免费打赏
ldsun
2004年06月28日 19:26:02
2楼
生活饮用水硬度标准450mg/L(CaCO3),凑合着用吧。
回复
shazk
2004年07月02日 10:19:28
3楼
本人拥有好的过滤器
欢迎浏览我们的网站www.oewater.com,或者加我QQ:171748361,验证请输“水处理”
email:shazk@sohu.com
我也是搞水处理的,有意合作或交流的可以加我!
回复
wangguoqing76
2004年07月02日 11:28:42
4楼
Na离子交换器软化700T/H,然后混合
回复
goyc
2004年07月02日 17:10:17
5楼
加石灰,不过污泥太多,得利就是这样搞的.
回复
wangguoqing76
2004年07月03日 10:09:58
6楼
暂时硬度高的话可以用石灰法,很麻烦
回复
xerxes
2004年07月04日 07:59:41
7楼
还是用离子交换吧
回复
xerxes
2004年07月04日 07:59:56
8楼
或者过滤也行
回复
wujinm
2004年07月04日 13:13:35
9楼
要想产出纯净水,除盐是必须的,离子交换只能软化,要想除盐比较合理的做法是用纳滤根据除盐要求选用不同孔径的膜,象你这样的可以选择孔径较大的膜,具体参数设备厂家可以提供!!
回复
hsong
2004年07月05日 11:43:45
10楼
这么多的水全部软化经济上不合算,如只为饮用的话可设一离子交换器,软化水用专用管道供应饮用。
回复