400KVA变压器坏了?线路合上跌落保险即自燃
gxaoxia
gxaoxia Lv.2
2012年06月12日 18:30:15
来自于变压器
只看楼主

跌落保险至变压器线路合上跌落保险即自燃,任何一项都是如此。变压器出了啥子问题?

跌落保险至变压器线路合上跌落保险即自燃,任何一项都是如此。变压器出了啥子问题?
免费打赏
tdqhappy0
2012年06月14日 13:15:52
12楼
7楼应该说的明白,是高手,真明白
回复
hqshqs888
2012年06月14日 14:21:58
13楼
同意7楼观点,但需排除负荷侧线路故障(短路或接地),空载合闸!
回复
hqshqs888
2012年06月14日 14:23:52
14楼
需排除变压器高压侧线圈有无匝间短路(针对长时间停用后恢复使用的变压器)
回复
desparado
2012年06月14日 14:38:14
15楼
空载试试吧,,也许过负荷
回复
huangyj1977
2012年06月14日 14:39:52
16楼
请用2500v绝缘摇表检查一下绕组的绝缘电阻。
回复
tmzxzmt
2012年06月14日 14:52:41
17楼
最好用排除法一步一步检查一边
回复
njhjh08
2012年06月14日 16:28:13
18楼
你说的变压器应该是空载,保险自燃是熔断的意思?变压器高压侧层间或匝间短路。
回复
guxiaochan
2012年06月14日 20:54:23
19楼
7楼说的真不错
回复
shengshisb1
2012年06月15日 16:41:25
20楼
有图就是好的啊 看看的明白 以后提问 多说一些情况 要不然 搞不懂的哇
回复
tychsh
2012年06月15日 20:14:56
21楼
7楼不靠谱了,安装时是帮着的,人家说的是合一个自燃一个,说明那个还是已经解开了是放下的位子了。检查变台绝缘件,检查避雷器,检查变压器一二次可能有接地的地方。
回复