跌落保险至变压器线路合上跌落保险即自燃,任何一项都是如此。变压器出了啥子问题?
跌落保险至变压器线路合上跌落保险即自燃,任何一项都是如此。变压器出了啥子问题?
12楼
7楼应该说的明白,是高手,真明白
回复
13楼
同意7楼观点,但需排除负荷侧线路故障(短路或接地),空载合闸!
回复
14楼
需排除变压器高压侧线圈有无匝间短路(针对长时间停用后恢复使用的变压器)
回复
15楼
空载试试吧,,也许过负荷
回复
16楼
请用2500v绝缘摇表检查一下绕组的绝缘电阻。
回复
17楼
最好用排除法一步一步检查一边
回复
18楼
你说的变压器应该是空载,保险自燃是熔断的意思?变压器高压侧层间或匝间短路。
回复
19楼
7楼说的真不错
回复
20楼
有图就是好的啊 看看的明白 以后提问 多说一些情况 要不然 搞不懂的哇
回复
21楼
7楼不靠谱了,安装时是帮着的,人家说的是合一个自燃一个,说明那个还是已经解开了是放下的位子了。检查变台绝缘件,检查避雷器,检查变压器一二次可能有接地的地方。