请问:消防供水可以从底层一直供水到120米高度么?
flywind
flywind Lv.2
2006年12月07日 09:31:32
只看楼主

小弟是门外汉,只是有这个疑问,一般可以直接通过水泵和一根水管向120米处供水么?需不需要分段?谢谢!

小弟是门外汉,只是有这个疑问,一般可以直接通过水泵和一根水管向120米处供水么?需不需要分段?
谢谢!
免费打赏
碧水
2006年12月07日 12:47:02
2楼
现在还不行,要分区
回复
lu0923
2006年12月07日 17:17:23
3楼
不行的,分区吧
回复
wgm_923
2006年12月08日 11:26:45
4楼
扬程超过100米的都要分区的.
回复