本人现做一地下车库,设备用房的通风,区域变电所采用10次/h,冷冻机房和消防水泵房采用6次/h,图已画好,不知道对不对,哪位有空的,帮我看看!我直接把送风部分送在公共走道,然后再在设备墙体上开洞,,这样可以吗?[ 本帖最后由 clould 于 2012-6-12 14:06 编辑 ]

本人现做一地下车库,设备用房的通风,区域变电所采用10次/h,冷冻机房和消防水泵房采用6次/h,图已画好,不知道对不对,哪位有空的,帮我看看!我直接把送风部分送在公共走道,然后再在设备墙体上开洞, 11111.jpg,这样可以吗?

[ 本帖最后由 clould 于 2012-6-12 14:06 编辑 ]

11111.jpg

3436a236987dbebdc05f.rar
228 KB
立即下载
免费打赏
暖通张天师
2012年06月13日 15:38:12
2楼
看来逛这个论坛的设计院的童鞋比较少啊
回复
baggio914
2012年06月14日 02:06:28
3楼

我是设计院的,可不是童鞋,哈哈
回复
baggio914
2012年06月14日 02:12:29
4楼
机房都是防火门,平时应该关闭,你把送风送到走道,送风无法进去机房内,机房内风量如何平衡,排风还抽的出去嘛,还是应该把风管伸进去
回复
tangchaoyhl
2012年06月14日 11:06:04
5楼
送风应送到各个房间!
回复
lezhijian
2012年06月17日 17:02:44
6楼
我觉得可以,没有问题,开的风口做成防火百叶风口,70度关闭即可,内走道设置的排烟也可以的,审图能通过!
回复
xujungyan
2012年06月19日 12:23:22
7楼
回复
clould
2012年06月19日 16:57:52
8楼
我的墙上开防火百叶风口的!
回复
clould
2012年06月19日 16:58:39
9楼
开的风口就是防火百叶风口!
回复
xuzechen826
2012年07月12日 09:22:23
10楼
我这儿变配电的通风是单独设的,其他设备房的风管不允许进变配电,加防火阀审查也通不过。