关于高压柜内的微机身保护
mangmang2012
2012年06月12日 08:56:36
只看楼主

对于高压柜内的微机保护,中置柜内用的最多,进线柜与出线柜,微机的选择,有什么具体的要求,大家过来讨论一下,

对于高压柜内的微机保护,中置柜内用的最多,进线柜与出线柜,微机的选择,有什么具体的要求,大家过来讨论一下,
免费打赏
莫下雨
2012年06月12日 11:12:44
2楼
选用的功能不同啊,进线一般选用线路保护的,馈线柜一般选用变压器、电机等设备保护的综保
回复
mangmang2012
2012年06月12日 13:16:16
3楼
恩,谢谢你的回答,我看了一张图纸,说的是,进线柜保护功能,电流保护(电流速断保护,定时限过电流保护),零序电流保护,隔离开关闭锁,计量柜小车闭锁,进线综合保护器,
出线柜也同样具有保护功能,温度保护,主变保护网门闭锁,还请高手指点迷津,大家共学习
回复
lingxuct
2012年06月12日 18:15:18
4楼
我这样做:第一选品牌(那家公司的产品),第二,在那个产品中选功能(型号)。

选品牌时,会考虑原配电室内原有的品牌,以保证通讯连接不受影响,又可以互换。

其次,新建变电所时,选择质量和价格二个因素,综合考虑,方案建议报领导批准。
回复
mangmang2012
2012年06月13日 14:28:45
5楼
恩,谢谢区管的回答,
回复
kk_weilianggang
2013年06月09日 17:51:29
6楼
lingxuct 发表于 2012-6-12 18:15 我这样做:第一选品牌(那家公司的产品),第二,在那个产品中选功能(型号)。选品牌时,会考虑原配电 …我觉得现在成套厂家太多,一再降价,好多第一选择是按照低价格来了··