实例讨论:室外变配电室时,建筑内消防设备如何配电?
ele-olo
ele-olo Lv.2
2006年12月06日 15:51:07
只看楼主

工程概况: 变配电室设在室外,从变配电室的低压配电屏采用220/380v电缆分别向办公楼,宿舍楼配电,接地系统采用TN-C-S系统,办公楼地下室有消控室,消防水泵房,屋面有排烟风机。我从变配电室引两路电源到办公楼低压配电柜,然后再分出不同回路供给消控室,消防水泵房,排烟风机。问题:A.审图人要求消控室,消防水泵房,屋面排烟风机都直接从室外变配电室低压配电屏放射式配电,由于配电电缆直接引至设备处,不经过办公楼配电室,请问消控室,水泵房,屋面风机的PE线应该如何引出,并如何与大楼PE线联结?

工程概况:
 变配电室设在室外,从变配电室的低压配电屏采用220/380v电缆分别向办公楼,宿舍楼配电,接地系统采用TN-C-S系统,办公楼地下室有消控室,消防水泵房,屋面有排烟风机。我从变配电室引两路电源到办公楼低压配电柜,然后再分出
不同回路供给消控室,消防水泵房,排烟风机。
问题:A.审图人要求消控室,消防水泵房,屋面排烟风机都直接从室外变配电室低压配电屏放射式配电,由于配电电缆直接引至设备处,不经过办公楼配电室,请问消控室,水泵房,屋面风机的PE线应该如何引出,并如何与大楼PE线联结?
   B.变配电室在室外,若采用TN-S系统是否合理?
免费打赏
elite
2006年12月08日 22:05:10
12楼

问题是室外变配电室过来是4根线啊,我觉得LZ的疑惑是怎么把PEN线分开
是在消控室内再做个PE排分出来么?
回复
elite
2006年12月11日 12:43:37
13楼
UP