实例讨论:室外变配电室时,建筑内消防设备如何配电?
ele-olo
ele-olo Lv.2
2006年12月06日 15:51:07
只看楼主

工程概况: 变配电室设在室外,从变配电室的低压配电屏采用220/380v电缆分别向办公楼,宿舍楼配电,接地系统采用TN-C-S系统,办公楼地下室有消控室,消防水泵房,屋面有排烟风机。我从变配电室引两路电源到办公楼低压配电柜,然后再分出不同回路供给消控室,消防水泵房,排烟风机。问题:A.审图人要求消控室,消防水泵房,屋面排烟风机都直接从室外变配电室低压配电屏放射式配电,由于配电电缆直接引至设备处,不经过办公楼配电室,请问消控室,水泵房,屋面风机的PE线应该如何引出,并如何与大楼PE线联结?

工程概况:
 变配电室设在室外,从变配电室的低压配电屏采用220/380v电缆分别向办公楼,宿舍楼配电,接地系统采用TN-C-S系统,办公楼地下室有消控室,消防水泵房,屋面有排烟风机。我从变配电室引两路电源到办公楼低压配电柜,然后再分出
不同回路供给消控室,消防水泵房,排烟风机。
问题:A.审图人要求消控室,消防水泵房,屋面排烟风机都直接从室外变配电室低压配电屏放射式配电,由于配电电缆直接引至设备处,不经过办公楼配电室,请问消控室,水泵房,屋面风机的PE线应该如何引出,并如何与大楼PE线联结?
   B.变配电室在室外,若采用TN-S系统是否合理?
免费打赏
gejils.w
2006年12月06日 17:11:20
2楼
A.审图人要求消控室,消防水泵房,屋面排烟风机都直接从室外变配电室低压配电屏放射式配电

审图死扣规范
回复
eyu1023
2006年12月07日 00:00:40
3楼
直接从配电室至消防好一些,个人认为
回复
elite
2006年12月07日 10:52:54
4楼
回复
t800
2006年12月07日 13:11:57
5楼
审图说的规范依据是那个?
回复
大鼻山
2006年12月07日 17:43:13
6楼
变电所在室外时,也可以采用TN-S系统(50米以内时多如此)。
但也有审图人认为不论距离多远,都是TN-S才行。

我个人认为,看你的变电所远近而定你的配电系统。
回复
大鼻山
2006年12月07日 17:44:00
7楼
近者,放射式配电;远者,则可以通过总箱转接一次。
回复
elite
2006年12月07日 20:23:14
8楼
请问大鼻山这么做的依据是什么?这么做有什么好处?
谢谢
回复
xuyq
2006年12月07日 22:00:24
9楼
看《高规》9.1.3条文解释:专用供电回路,系指从低压总配电室(包括分配电室)至最末一级配电箱
回复
ele-olo
2006年12月08日 00:39:07
10楼
多谢鼻兄,另外请问大家如果TN-C-S系统采用放射式配电,那么是否在每个消防设备处设置PE母排,从中引出PE线,然后将PE母线再和PE干线里联结。
回复
njele
2006年12月08日 09:51:35
11楼
我用5芯电缆电机配电,另外再扁钢重复接地一次;等于一芯电缆和扁钢并联 构成接地线;
至于系统,同意 近者,放射式配电;远者,则可以通过总箱转接一次。
回复