有关管道支墩标准选用问题
xbhwater18
xbhwater18 Lv.4
2004年06月25日 23:35:30
只看楼主

请问同行专家:球墨管采用橡胶圈接口,在三通,弯头等变坡处均要设立支墩,而国标中没有柔性接口的管道支墩标准图,该如何选用.另外,目前管道支墩是不是只有砼支墩,有没有新的方法.

请问同行专家:球墨管采用橡胶圈接口,在三通,弯头等变坡处均要设立支墩,而国标中没有柔性接口的管道支墩标准图,该如何选用.另外,目前管道支墩是不是只有砼支墩,有没有新的方法.
免费打赏
wato92
2004年06月26日 12:25:28
2楼
支墩不是只有砼的,国标中没有也可以自己设计,材料可以是砌石或砖砌。
回复
xbhwater18
2004年06月27日 23:43:19
3楼
通过计算:DN1000X45度弯头的作用力=68.2吨,需要砼体积V=12立方米,这在实际施工中是否可行?有没有新型管箍代替支墩?请专家解答,谢谢.
回复
editlife
2006年01月06日 21:12:57
4楼
怎么可以用多少体积来计算呢,这样很不科学,需要进行受力分析,很简单啊,可参照《城镇给水》第二章输配水,支墩的设计原则与计算(P72)
回复
飞鱼
2006年01月07日 00:58:17
5楼
我记得有柔性接口管道支墩的标准图呀……
回复
ldsun
2006年01月08日 10:08:31
6楼


你记的是没错,可是人家发帖子那会儿确实是还没有,那标准图是去年才出来的。
回复
飞鱼
2006年01月08日 10:37:57
7楼
!!!!

怎么会这样,成年老贴居然被翻出来的,晕死!
回复
andyrose2000
2007年02月26日 10:46:17
8楼
请问哪里能买到或者下载到楼上几位所说的柔性接口管道支墩标准图?
回复

相关推荐