请各位大侠帮忙: 一个别墅型五星级酒店项目(2层洋房),共30多栋。房子跨度有800米。集中供热水,原本设计采用热泵热水器+开式保温水箱。因酒店跨度较大,有800米,所以分成2个区供热水。业主担心冷热水压力平衡问题,供热水系统比较慎重。系统24小时供水,热水是循环管网。 我做过许多这样的系统,还没遇到对冷热水压力问题如此看重的。根据业主要求,我做了如下方案,望各位多提建议! 1、 在冷水给水泵和热水给水泵的出口之间安装压差旁通,以保证冷热水的压力平衡。这要求热水管网和冷水管网的同步铺设。我觉得此方法不妥。
一个别墅型五星级酒店项目(2层洋房),共30多栋。房子跨度有800米。集中供热水,原本设计采用热泵热水器+开式保温水箱。因酒店跨度较大,有800米,所以分成2个区供热水。业主担心冷热水压力平衡问题,供热水系统比较慎重。系统24小时供水,热水是循环管网。
我做过许多这样的系统,还没遇到对冷热水压力问题如此看重的。根据业主要求,我做了如下方案,望各位多提建议!
1、 在冷水给水泵和热水给水泵的出口之间安装压差旁通,以保证冷热水的压力平衡。这要求热水管网和冷水管网的同步铺设。我觉得此方法不妥。
2、 在每栋别墅的冷热水进水管上安装压力调节阀。这样做可能增加能量损耗。
3、 把开式水箱做成闭式水箱,用同一个泵分别供冷水和给水箱补水,闭式水箱就通过补水压力将热水压出。
真正做到冷热水压力平衡很难,只能降低压差。
这是我能想到的办法。
请各位大侠帮忙看看,能不能提供其他的方法。