降压变压器能否做为升压变压器用?
ares_rambo
ares_rambo Lv.7
2006年12月06日 08:50:01
来自于变压器
只看楼主

如10KV/380V的!

如10KV/380V的!
免费打赏
ares_rambo
2006年12月06日 20:34:06
2楼
自己顶一下!
回复
首席技术官
2006年12月06日 21:09:09
3楼
可以,注意容量就行
回复
wangfuyin820629
2006年12月06日 22:28:24
4楼
当然可以.
回复
hanjj9603
2006年12月06日 22:40:51
5楼
可以 就是开关整定要注意
回复
zyz8438
2006年12月06日 23:06:12
6楼
不能长期用。同是10KV/380V电压等级的变压器,降压变压器和升压变压器的变比是不同的。
降压变压器:一次侧相当于用电设备,其额定电压为系统额定电压10kV;二次侧相当于电源,其额定电压高于系统额定电压380V,而是比系统额定电压高5%(400V)。所以降压变压器的变比是10kV/400V。
升压变压器:一次侧相当于用电设备,其额定电压为系统额定电压380V;二次侧相当于电源,其额定电压高于系统额定电压10kV,而是比系统额定电压高5%(10.5kV。)所以升压变压器的变比是10.5kV/380V。
回复
ares_rambo
2006年12月07日 08:45:43
7楼
听大家说了,我胆子大了点,
但大家有没有哪个的项目的成功运行经验?
我好跟甲方那说!
回复
kingbox
2006年12月07日 09:15:57
8楼
到这里看看大师的精辟论述:
http://co.163.com/forum/content/219_70587_1.htm
回复
ares_rambo
2006年12月07日 12:50:10
9楼
ok
回复

相关推荐