DN65管径 蒸汽压力0.5MPA
kongtiaozhu3363
2006年12月06日 00:15:26
来自于采暖供热
只看楼主

 请问小时流量大约是多少t/h 我手头没手册 请各位大侠帮帮忙 谢了

 请问小时流量大约是多少t/h 我手头没手册 请各位大侠帮帮忙 谢了
免费打赏
sw9000
2006年12月06日 09:09:36
2楼
如果是饱和蒸汽的话,65的管子能走大概 0.6t/h的蒸汽。
回复
hlyu
2006年12月06日 11:17:22
3楼

饱和蒸汽流速20~35m/s 流量是0.84~1.5t/h。
回复
空01
2006年12月06日 12:02:17
4楼
支持,对
回复
fanxiaoqi
2006年12月06日 12:18:33
5楼
流速25米,流量948kg/h;流速30米,流量1137kg/h;
回复
nihonghui
2006年12月06日 14:37:34
6楼
查表还是水力计算。
我有个计算表,不唯一啊,还没有饱和蒸汽一说
回复
cly1667
2006年12月07日 16:25:07
7楼
怎么得到的呀
回复
kongtiaozhu3363
2006年12月11日 21:44:53
8楼
对不起 这几天太忙 谢谢各位
回复