新投变电所,低压负荷在总负荷5%左右,未投电容,但是无功补偿器显示的功率因数却是容性!!怎么回事啊,供电局终端则是正向无功,如果是反向无功倒也负荷补偿器啊,正向无功只能说明补偿器问题啊!
新投变电所,低压负荷在总负荷5%左右,未投电容,但是无功补偿器显示的功率因数却是容性!!
怎么回事啊,供电局终端则是正向无功,如果是反向无功倒也负荷补偿器啊,正向无功只能说明补偿器问题啊!
12楼
是试运行就是这样?
回复
13楼
控制器的相位设置不对啊 重新设置参数吧
回复
14楼
10#楼大的应该是对的;看看三相电流和电压是不是取的对应同相,如果是同相,就看看电流方向是否取反了;希望这个答案对你有帮助!
回复
15楼
同意此观点。
回复
16楼
同意10楼观点,控制器正常接法是电流取样为一相,另两相为电压取样,显示容性说明电流与电压相位不对,可以调换取样电流,也可以调换取样电压接线。
回复
17楼
应该要检查下电流取样有无取反了吧。。。吾系的话就系负荷的问题了
回复
18楼
这个很正常啊 有些设备本身就带自补偿的而且你的用电量那么小取样电流也小。
回复
19楼
线接反了,而且电压有谐波哦!
回复
20楼
新手上路,学习了
回复
21楼
一、控制器设置有无问题
二、二次接线有无问题
三、用户的负荷类型是什么?