电容未投,补偿控制器显示容性是怎么回事??
qian68747
qian68747 Lv.11
2012年06月11日 16:47:15
只看楼主

新投变电所,低压负荷在总负荷5%左右,未投电容,但是无功补偿器显示的功率因数却是容性!!怎么回事啊,供电局终端则是正向无功,如果是反向无功倒也负荷补偿器啊,正向无功只能说明补偿器问题啊!

新投变电所,低压负荷在总负荷5%左右,未投电容,但是无功补偿器显示的功率因数却是容性!!
怎么回事啊,供电局终端则是正向无功,如果是反向无功倒也负荷补偿器啊,正向无功只能说明补偿器问题啊!

ZHOSKNE_6U[$OAP_2(AB~)4.jpg


%`FGLO]2D5V}9MUCHG8OC3I.jpg


N7CLKQ3KH)M{%Y6LKUZ(B(F.jpg

免费打赏
zzsn1
2012年06月15日 09:50:40
12楼
是试运行就是这样?
回复
姜振祥
2012年06月15日 10:01:57
13楼
控制器的相位设置不对啊 重新设置参数吧
回复
feihongdage
2012年06月15日 10:13:50
14楼
10#楼大的应该是对的;看看三相电流和电压是不是取的对应同相,如果是同相,就看看电流方向是否取反了;希望这个答案对你有帮助!
回复
奥贝蒂
2012年06月15日 19:09:13
15楼
同意此观点。
回复
ximingli
2012年06月16日 09:08:52
16楼
同意10楼观点,控制器正常接法是电流取样为一相,另两相为电压取样,显示容性说明电流与电压相位不对,可以调换取样电流,也可以调换取样电压接线。
回复
skysai
2012年06月16日 09:39:30
17楼
应该要检查下电流取样有无取反了吧。。。吾系的话就系负荷的问题了
回复
chjs001
2012年06月16日 10:58:04
18楼
这个很正常啊 有些设备本身就带自补偿的而且你的用电量那么小取样电流也小。
回复
yikedaocao
2012年06月18日 09:07:59
19楼
线接反了,而且电压有谐波哦!
回复
mj0304136
2012年06月18日 15:34:51
20楼
新手上路,学习了
回复
tujunt10
2012年06月18日 16:20:43
21楼
一、控制器设置有无问题
二、二次接线有无问题
三、用户的负荷类型是什么?
回复