新投变电所,低压负荷在总负荷5%左右,未投电容,但是无功补偿器显示的功率因数却是容性!!怎么回事啊,供电局终端则是正向无功,如果是反向无功倒也负荷补偿器啊,正向无功只能说明补偿器问题啊!
新投变电所,低压负荷在总负荷5%左右,未投电容,但是无功补偿器显示的功率因数却是容性!!
怎么回事啊,供电局终端则是正向无功,如果是反向无功倒也负荷补偿器啊,正向无功只能说明补偿器问题啊!
22楼
变电站是电缆出线吧!无工负荷小于电缆提供的无功功率,功率因数就超前了!看那个回路无功大,试着投一下就可以看出正常与否了。
回复
23楼
你的负载太小啦,你用到50%就不会这样啦,如果都是电动机就不会啦,你的负载大多是节能灯吧。
回复
24楼
该是2次线的问题吧。。。。
回复
25楼
厂家解释是现在负荷都是节能灯具,它自带补偿,且有点过补偿,所以负荷小时显示容性负载,大功率电机等开起来时,就显示感性了,且能自动补偿,说明接线没有问题!!!
回复
26楼
电流线或电压线接反了。
回复
27楼
是相位设置的问题,我们这里有这个问题,修改了一下相位设置就解决了!我这里用的是ABB的控制器
回复
28楼
同意14楼的