新投变电所,低压负荷在总负荷5%左右,未投电容,但是无功补偿器显示的功率因数却是容性!!怎么回事啊,供电局终端则是正向无功,如果是反向无功倒也负荷补偿器啊,正向无功只能说明补偿器问题啊!

新投变电所,低压负荷在总负荷5%左右,未投电容,但是无功补偿器显示的功率因数却是容性!!
怎么回事啊,供电局终端则是正向无功,如果是反向无功倒也负荷补偿器啊,正向无功只能说明补偿器问题啊!

ZHOSKNE_6U[$OAP_2(AB~)4.jpg


%`FGLO]2D5V}9MUCHG8OC3I.jpg


N7CLKQ3KH)M{%Y6LKUZ(B(F.jpg

免费打赏
cxb19840623
2012年06月12日 12:46:42
2楼
电流方向有没有接线,
如果没有接错,那负载是不是大多是节能灯这些东西,这些东西都是带接在补偿的,如果是这种前情况开几能电机看看,如果是变感性了,说明就是这种情况
回复
zhiwozuiwo
2012年06月12日 13:47:35
3楼
既然是自动补偿,投了电容也未必显示容性负载。
看波形,电压滞后电流,应该是容性负载。首先恐怕要分析下负载的性质了。
顶沙发的意见。

[ 本帖最后由 zhiwozuiwo 于 2012-6-12 13:48 编辑 ]
回复
zhaowenliangde
2012年06月14日 10:15:51
4楼
是不需要补偿吧。
回复
一指慢
2012年06月14日 10:40:21
5楼
供电局终端是装在高压侧吗?
回复
啊勇
2012年06月14日 13:37:45
6楼
这个质量太刺了!!负荷变化快他投不上!
回复
ziruisu
2012年06月14日 13:55:43
7楼
学习中.............
回复
沧海桑田一电工
2012年06月14日 15:08:27
8楼
俺也遇见过。。。学习
回复
tychsh
2012年06月14日 19:55:32
9楼
投运多久的设备,开始就这样还是运行一段时间发现这个问题了?
回复
vhdlcpld
2012年06月14日 21:59:57
10楼
可能采样CT接反了,或控制器设置的相位不对