新投变电所,低压负荷在总负荷5%左右,未投电容,但是无功补偿器显示的功率因数却是容性!!怎么回事啊,供电局终端则是正向无功,如果是反向无功倒也负荷补偿器啊,正向无功只能说明补偿器问题啊!
新投变电所,低压负荷在总负荷5%左右,未投电容,但是无功补偿器显示的功率因数却是容性!!
怎么回事啊,供电局终端则是正向无功,如果是反向无功倒也负荷补偿器啊,正向无功只能说明补偿器问题啊!
2楼
电流方向有没有接线,
如果没有接错,那负载是不是大多是节能灯这些东西,这些东西都是带接在补偿的,如果是这种前情况开几能电机看看,如果是变感性了,说明就是这种情况
回复
3楼
既然是自动补偿,投了电容也未必显示容性负载。
看波形,电压滞后电流,应该是容性负载。首先恐怕要分析下负载的性质了。
顶沙发的意见。
[
本帖最后由 zhiwozuiwo 于 2012-6-12 13:48 编辑 ]
回复
4楼
是不需要补偿吧。
回复
5楼
供电局终端是装在高压侧吗?
回复
6楼
这个质量太刺了!!负荷变化快他投不上!
回复
7楼
学习中.............
回复
8楼
俺也遇见过。。。学习
回复
9楼
投运多久的设备,开始就这样还是运行一段时间发现这个问题了?
回复
10楼
可能采样CT接反了,或控制器设置的相位不对