【老话题新谈】住宅使用双栓的问题(顺带讨论单栓消火栓最小间距)
陈水
陈水 Lv.6
2012年06月11日 13:28:50
只看楼主

各位大侠,小可遇到了一个老话题的新问题,大家讨论一下。 我在原公司时,对住宅项目,严格执行高规的第7.4.2条,哪怕是双立管双栓,当然,也是看情况,有个项目,前室很小,设置两个单栓,间距小于5m,这样的情况下,与双栓无区别,我同意设置双立管双栓。 现在有个项目,超高层住宅,一个合用前室,是个扩大前室(门厅前室),合用前室有条件设置两处单栓,扩大前室有条件设置一个单栓。 设计院:坚持在合用前室和扩大前室内,均设置成双立管双栓,理由是:与消防沟通过,消防的意见两个前室设双栓,不用穿防火门,使用方便些;同时,我们这个地方几年前审图公司统一过意见,同意这样处理。

我:坚持一:应严格按规范执行,当合理与合法矛盾时,应执行合法;二:本项目确有条件设置为单栓;三、前室消火栓不能穿防火门(乙级)没有依据;

高规:
7.4.2 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。
以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
1 十八层及十八层以下的单元式住宅;
2 十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。
免费打赏
注考必过
2012年06月13日 14:08:35
12楼
个人感觉设计院的合理,防火门在火灾时处于关闭状态,灭火时若穿越防火门则防火门则失去意义。
回复
lookfish1982
2012年06月13日 15:55:00
13楼
楼主的设计是可行的,双立管双栓现在有的地方已经不允许使用了,逼近他的弊端很大
回复
dabingonline
2012年06月13日 16:55:23
14楼
对于你坚持的三条,我只说第三条吧.

问题的关键在于:对于前室的门,在消防状态下,倒底是关闭的,还是打开的?或者说,打开有没有什么影响.只要解决了这个问题,其他问题就好办了.

个人意见:着火层的前室防火门是可以处于打开状态的;非着火层的前室门应当处于关闭状态。前室只要设了正压送风系统,那么暖通专业的送风量是根据开启的门的数量算出来的。如果要求所有的前室防火门都关闭,那么前室是要超压的。

最后的结论:着火层的前室防火门可以保持常开状态;其他层前室防火门仅在人员疏散的瞬间打开,其余时间应保持常闭。
回复
dabingonline
2012年06月13日 16:56:44
15楼
再补充一点,对于消火栓的最小间距问题,在规范上确实没有明确的要求。有些人参照5米或者7米的标准来提,如果条件允许,那么我觉得设计者应该执行。确有困难,可以酌情考虑。
回复
a9804
2012年06月13日 17:58:25
16楼
楼主的理解是正确的,单元式住宅防火分区是按单元划分的,消火栓穿越前室的防火门灭火可以,双栓或太近保险系数就低了
回复
zhangqibin01
2012年06月14日 11:32:13
17楼
我觉得这个本来没有讨论的必要的,没想到还有这么多人提出这么多不同的意见,首先楼主的做法是正确的。不要说超高层了,就是超过18层的,都不能用双栓了,何况超高层。
回复
zhangqibin01
2012年06月14日 11:39:23
18楼
其它的不能穿防火门的说法更是无稽之谈,有些户门还是用甲级防火门呢,那不进去户内怎么灭火。只要不穿防火分区就可以。
回复
lyy_508
2012年06月14日 16:09:33
19楼
个人意见:
1.双立管双栓还是比单立管双栓供水上安全,弊端是集中在一个地方,但实际上前室着火的可能性很小,主要是为了保护户内。所以很多地方还接受,当然也有不少地方不允许用。能分开更好。
2.如果前室是加压送风的话,通往合用前室这边的住宅如果着火,不应该从合用前室外拉水枪穿防火门过来灭火,这样会破坏前室的正压。所以前室里面应该设2个消火栓。但合用前室里面的消火栓能拉出去。
回复
hengny
2012年06月14日 16:40:51
20楼
支持楼主的做法,不建议做双栓,实在不得已才做双栓。
回复
zl19830211feng
2012年06月15日 11:35:37
21楼
好像那个门不能取消吧,建筑的防火疏散有规定