【老话题新谈】住宅使用双栓的问题(顺带讨论单栓消火栓最小间距)
陈水
陈水 Lv.6
2012年06月11日 13:28:50
只看楼主

各位大侠,小可遇到了一个老话题的新问题,大家讨论一下。 我在原公司时,对住宅项目,严格执行高规的第7.4.2条,哪怕是双立管双栓,当然,也是看情况,有个项目,前室很小,设置两个单栓,间距小于5m,这样的情况下,与双栓无区别,我同意设置双立管双栓。 现在有个项目,超高层住宅,一个合用前室,是个扩大前室(门厅前室),合用前室有条件设置两处单栓,扩大前室有条件设置一个单栓。 设计院:坚持在合用前室和扩大前室内,均设置成双立管双栓,理由是:与消防沟通过,消防的意见两个前室设双栓,不用穿防火门,使用方便些;同时,我们这个地方几年前审图公司统一过意见,同意这样处理。

我:坚持一:应严格按规范执行,当合理与合法矛盾时,应执行合法;二:本项目确有条件设置为单栓;三、前室消火栓不能穿防火门(乙级)没有依据;

高规:
7.4.2 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。
以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
1 十八层及十八层以下的单元式住宅;
2 十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。
免费打赏
pangjiang27
2012年06月11日 14:54:16
2楼
至少上个图直观参考吧~~

三、前室消火栓不能穿防火门(乙级)没有依据;……消火栓当然不考虑穿防火门、防火窗、防火卷帘灭火了!~
回复
路过
2012年06月11日 15:36:49
3楼
个人认为有条件设置单栓就必须设置单栓,设双栓只是在困难情况,不能动不动就设双栓。
回复
陈水
2012年06月11日 15:36:58
4楼
补充图纸,如图中
回复
陈水
2012年06月11日 23:32:54
5楼
各位大侠没有兴趣讨论吗?
回复
pangjiang27
2012年06月12日 09:59:23
6楼
看了图,觉得设计院有道理啊

楼主说超高层,那就意思>100m了

1、建筑:2个前室为什么不能通呢,电梯、楼梯与各户合用前室,户门用甲级防火门,建筑可以么?

2、双立管双栓 跟 你的2个单立管单栓效果一样啊,而且省空间,何况楼主的“右”侧楼梯间前室只能布置一个单栓

3、设计院保证每户保护水枪2支,你的“右”侧只1只水枪保护,不能考虑电梯前室的栓穿乙级门保护“右”侧2户人家

以上个人意见

觉得中间乙级门取消,各户门用甲级防火门,完全合用前室,可以么
回复
陈水
2012年06月12日 11:42:26
7楼
回复
hysxp811
2012年06月12日 12:44:07
8楼
我们项目也遇到这个问题,合用前室设两个单栓,入户前室条件有限,是否可以不设消火栓。
回复
hysxp811
2012年06月12日 12:49:36
9楼
前室消火栓.jpg 前室消火栓.jpg
回复
陈水
2012年06月12日 21:48:49
10楼


我认为;因为一般住宅标准层面积不会大于2000平,可算一个防火分区,如果合用前室设置消火栓,保证两股水柱到户内(控制枪口到最远的户内卧室门口不超过20米左右的距离),就不需要再其他地方设消火栓,但是建议,前室内消火栓间距大于5米(虽依据不足,但不控制最近距离,太近与双栓无两样,附近火灾,两个都用不到了),如不行,则在另一个前室设置单栓即可。
回复
麦森
2012年06月13日 10:35:15
11楼
你的说法和设计院的做法都是符合规范要求的。但我更倾向于设计院的做法。因为设置第三个消火栓的位置不合理。对于超高层住宅,消防要求应从严。
回复