消防水池的水无法自灌至水泵该如何处理!!!急
superchinaren
2004年06月24日 09:36:45
只看楼主

各位大虾: 因高度问题消防水池的水无法靠自重自灌至水泵该如何处理!!!急水泵引水真空罐可用吗?

各位大虾:
因高度问题消防水池的水无法靠自重自灌至水泵该如何处理!!!急
水泵引水真空罐可用吗?
alone8088
2004年06月24日 10:31:47
2楼
高层建筑肯定不行,高规要求应自灌启动,否则消防局肯定不同意。
在《建筑设计防火规范》的适用范围内应该可以,规范用的是“宜自灌式引水”,有困难时应有可靠迅速的引水措施。
回复
bingbing2000
2004年06月24日 14:20:05
3楼
那么怎样才有可靠迅速的引水措施呢?
回复
xiufeng_2001
2004年06月24日 15:21:45
4楼
急速引水,可以在泵房内高于泵轴处设一个小水箱,水箱进水由市政管网进水浮球阀控制,出水管接入消防压水管上,并在小水箱出水管上装设止回阀和闸阀。
回复
gs2001
2004年06月24日 15:25:43
5楼
在《建筑设计防火规范》的适用范围内应该可以,规范用的是“宜自灌式引水”,有困难时应有可靠迅速的引水措施。
急速引水,可以在泵房内高于泵轴处设一个小水箱,水箱进水由市政管网进水浮球阀控制,出水管接入消防压水管上,并在小水箱出水管上装设止回阀和闸阀。

非常好的解决方式
回复
superchinaren
2004年06月25日 13:58:53
6楼
水池水泵吸水管上还要装底阀吧?!
水泵引水真空罐有人用过吗?
回复
cw030115
2004年06月25日 14:44:41
7楼
急速引水,到底怎么个做法,请高手明示
回复

相关推荐

APP内打开