66kv/10kv的变压器,二次测为三角形连接,要接地吗?有没有国家标准规定如何设计?

66kv/10kv的变压器,二次测为三角形连接,要接地吗?
有没有国家标准规定如何设计?
免费打赏
ares_rambo
2006年12月04日 18:19:48
2楼
不接地系统,高压常用!见《35~110kV变电所设计规范》GB 50059-92

回复
zhonghibuo
2006年12月04日 19:38:21
3楼
二次侧如果是三角形连接则二侧都不存在中性点不需接地,但变压器外壳还是需要接地的。
回复
王永前
2006年12月04日 19:46:28
4楼

这是两个不同的概念,中性点接不接地是指工作接地.外壳接地是指保护接地.
回复
wuhy1108
2006年12月04日 20:23:35
5楼
回复
ele00
2006年12月04日 20:38:55
6楼
三角型接法肯定不接地的
回复
jordan2091
2006年12月04日 22:41:57
7楼
回复
snowboo
2006年12月05日 08:44:14
8楼
我在《35~110kV变电所设计规范》GB 50059-92 中没找到相关的规定,《电力装置的接地设计规范》也没有提到这一点。
哪位能提供相关的国家规范对三角形连接变压器的接地要求呢?
好像有角/角连接的变压器是二次侧一相接地的
回复
ares_rambo
2006年12月05日 08:53:22
9楼

你是要具体做法吧,那规范中肯定没有,找图集吧,那里面才有!
回复
niba_mw
2007年11月30日 12:11:20
10楼
看你对单相接地故障的处理要求。如果电容电流较小(小于等于10A),允许带故障运行一段时间(不超过2个小时),并且设备材料的绝缘满足故障运行的前提下,可以不用接地;如果电容电流较大,需要快速的切除故障,那么就需要人为设置一个接地点,并设置零序电流互感器及相应的继电器动作与跳闸。一般来讲可装设Zig-Zag型接地变压器,来人为制造一个接地的中性点。
回复