求助:双电源用PC级还是CB级好?四极还是三极好?
xuzhou01300
2006年12月04日 16:33:06
只看楼主

一高层住宅建筑群,双电源用PC级还是CB级好?四极还是三极好?期待大家的帮助!

一高层住宅建筑群,双电源用PC级还是CB级好?四极还是三极好?期待大家的帮助!
免费打赏
bigshoes
2006年12月08日 10:21:08
22楼
不清楚,这两种双电源的应用场合,规范也没有指出。
小弟不才,我了解到的规范好像只说明要求消防负荷的开关只报警不跳闸,具体用甚么产品,没有规定。
回复
gxj15663
2006年12月08日 10:29:51
23楼

出新民规拉吗?
什么时候的事!那里有下载!
回复
liang407
2006年12月08日 11:09:10
24楼
我觉得用CB极应该没有什么问题了,而双电源肯定是4P的,这个电气措施很明显的要求了!!!!!
回复
abb-sha
2006年12月08日 12:24:39
25楼
ABB是DPT双电源
回复
0796260-8031
2006年12月08日 12:57:27
26楼

是的!
回复
大鼻山
2006年12月08日 19:19:21
27楼

可是电气措施或者新民规为什么要求是4极呢?你想过没有?
回复
elite
2006年12月08日 22:07:54
28楼

我这里也是的,每次都要求改成4P的
真是怎么说也说不过去啊,我真是郁闷啊
回复
freeregistration
2006年12月08日 23:43:32
29楼
hehe先笑一个,讨论的很明确了,可是没有人把他写入规范啦。不过强制用4P有一个很大的好处,就是从此不会有人因为选择3P或4P而头疼了。现在可以把问题变一下吗?讨论一下采用PC级和CB级的问题。欢迎大鼻山发言。
回复
dxy519
2006年12月09日 13:16:45
30楼
高层住宅建筑群,双电源用CB级三极就可以了(经济适用)
回复
dxy519
2006年12月09日 13:28:33
31楼
PC级---以转换电源为己任(可靠性好,时间短,但价格贵);CB级---一要转换,二要过流短路跳闸(可靠性差些,时间稍长,价格便宜)。有发电机供电的,严禁与市电并行,因此要用四极,若在发电机总电源进线处采取了防并行措施,则后面用3极即可。我认为高层住宅建筑群,双电源用CB级三极就可以了(经济适用)。
回复