求助:双电源用PC级还是CB级好?四极还是三极好?
xuzhou01300
2006年12月04日 16:33:06
只看楼主

一高层住宅建筑群,双电源用PC级还是CB级好?四极还是三极好?期待大家的帮助!

一高层住宅建筑群,双电源用PC级还是CB级好?四极还是三极好?期待大家的帮助!
免费打赏
大鼻山
2006年12月06日 22:12:29
12楼

N线依然不断开,难道有什么问题吗?只有不同接地的2个系统,断开N极才有意义。
回复
kairuijianzhu
2006年12月07日 14:58:54
13楼
分情况
回复
liuhinly
2006年12月07日 15:11:06
14楼
用4极的还是比较多的,觉得CB开关切换比较可靠。
回复
han2003
2006年12月07日 16:25:56
15楼
新民规叙述了选择4极的理由,就是因为年初iec通过的双电源转换的条文,明确写了要求用4p,并且在3p的上面打了个叉..........
回复
elite
2006年12月07日 20:33:56
16楼

请问哪里可以查到?电路模型是怎么样的
年初出过个ATS的导则,没有规定ATS只能用4P
我个人的想法也和大鼻山的一样,只是审图公司不同意,又没有给个明确说法,所以一直疑惑
回复
大鼻山
2006年12月07日 21:27:03
17楼
在早2年的《建筑电气》杂志上有篇文章,讲到为什么市电跟发电机切换要断开N极。
但是那篇文章,我一下子就指出了其硬伤,根本不堪一辩;可惜很多人受到蒙蔽了。
回复
大鼻山
2006年12月07日 21:30:24
18楼

老外的备用电源,往往都是IT系统的,跟市电不同“地”;而中国呢,发电机基本在平时也得使用,跟市电都是同“地”的,因此,中、外的情况是不同的。咱中国人就喜欢断章取义地乱套IEC,而未追究其来龙去脉。
回复
大鼻山
2006年12月07日 21:32:46
19楼
我还是那句话:同“地”时,ATSE可为三极;而不同“地”时(最常见的就是人防外接电源时),应为四极。
回复
ysj123456789
2006年12月08日 09:29:14
20楼
争论很激烈吗,我觉的用三极的人说的很有道理,但如果设计三极,审图能通过吗!至少在我们这,连单位的图纸校对都过不去。
回复
zhujun_522
2006年12月08日 10:18:46
21楼
关于ATS 的
回复

相关推荐

APP内打开