求助:双电源用PC级还是CB级好?四极还是三极好?
xuzhou01300
2006年12月04日 16:33:06
只看楼主

一高层住宅建筑群,双电源用PC级还是CB级好?四极还是三极好?期待大家的帮助!

一高层住宅建筑群,双电源用PC级还是CB级好?四极还是三极好?期待大家的帮助!
免费打赏
ar1118du
2006年12月04日 17:07:21
2楼
现在的设计师都倾向于用PC级的,看了很多资料,虽然人家说的头头是道,可我还是觉得不能完全说明CB级就不好.而且似乎PC级都没有CCC认证的.

应该用四极的,帮助分清N线.
回复
yzj_xj
2006年12月04日 18:07:54
3楼
消防负荷倾向于用PC级的,其它的可以采用CB 级!!!
回复
lggufei
2006年12月04日 19:00:01
4楼
PC级是整体式的,CB 级是组合式的.
总的来说各有千秋.
但我觉得PC级的更可靠.
所以消防及比较重要设备的双电源切换要用PC级的.

要用4极的.
回复
xuzhou01300
2006年12月04日 21:07:28
5楼
施耐德万高的有WATSN和WATSG,哪一种好一些?
同一个接地系统也需要用四级的吗?
回复
xuzhou01300
2006年12月05日 08:49:57
6楼
现在我们初步选了施耐德万高的WATSN PC级,不知道用3极的好还是4极,
设计标注是TN-S系统,变压器室和柴油发电机室都在同一个地下室内,
期待大家的帮助!
回复
大鼻山
2006年12月05日 12:34:34
7楼
既然国家规范都无明确说法,表明PC或CB都可以用;
同一接地系统的,我认为可以采用三极ATSE。(但有人对此有异议)
回复
zzhspeed
2006年12月05日 16:43:04
8楼

三极的零线如何处理
回复
rencom886@co163
2006年12月06日 20:56:41
9楼

恩,我很有疑义
回复
han2003
2006年12月06日 22:06:52
10楼
新民规已经确定双电源开关应用4极
回复
大鼻山
2006年12月06日 22:11:03
11楼

很多人的误区,然后就在这规范里体现了。我敢说,那些主张4极的人,其实没几个人能拿出得力的理由来。事实上,共同接地的2个电源,完全可以不断开N极。
回复