一高层住宅建筑群,双电源用PC级还是CB级好?四极还是三极好?期待大家的帮助!
一高层住宅建筑群,双电源用PC级还是CB级好?四极还是三极好?期待大家的帮助!
32楼
一般情况,动力负荷用四极的,照明负荷三级的。看看你的两路供电是怎么来的,如果是两路市电,又有共同接地,用三级的可以满足要求,如果是一路市电,一路发电机,则要用四极的,因为是不同接地体。PC极的会比CB极的效果好,但价格高,根据甲方的意思选吧,
回复
33楼
由于我的设计依据里没有写上电路原理 而只有规范 所以我做的双电源切换都是4极的。。。。
回复
34楼
请问大鼻山兄这是为何?请赐教.我也只是知道要用四级而已...
回复