关于喷淋冷却的问题?
cqaz5fsld
cqaz5fsld Lv.2
2006年12月04日 13:55:46
只看楼主

现在做一个恒温恒湿厂房,甲方要求用喷淋冷却.我将空调器构造表传给厂家(约克),厂家说喷淋段需100m3/h冷冻水(我算出要63m3/h冷冻水),但是螺杆机是30万大卡的(甲方的旧设备),理论产冷冻水只有50m3/h.甲方的工程师说就用旧的螺杆机,如果安装好后实在不能满足要求就再加一台螺杆机.请问各位高手喷淋段前的喷淋泵如按100m3/h配置,那么将与螺杆机不配套,这样的系统运行起来有没有什么问题?

现在做一个恒温恒湿厂房,甲方要求用喷淋冷却.我将空调器构造表传给厂家(约克),厂家说喷淋段需100m3/h冷冻水(我算出要63m3/h冷冻水),但是螺杆机是30万大卡的(甲方的旧设备),理论产冷冻水只有50m3/h.甲方的工程师说就用旧的螺杆机,如果安装好后实在不能满足要求就再加一台螺杆机.
请问各位高手喷淋段前的喷淋泵如按100m3/h配置,那么将与螺杆机不配套,这样的系统运行起来有没有什么问题?
谢谢大家的帮助!
免费打赏
jian2194
2006年12月04日 15:12:29
2楼
甲方要求用喷淋冷却 ?
有一种是就 喷淋冷却(象纺织厂 的) ,还有一种是 循环水喷淋后有 冷盘管, 不知道你说的是那种, 恒温恒湿厂房能用第一种方式吗?
是不是你回错意拉?
希望提供更多的资料, 比如 "空调器构造表"

泵如按100m3/h配置 产冷冻水只有50m3/h. 不知道设备是否有过流量保护? 对设备不熟! 其他感觉应该没有什么问题, 本来是产 50m3/h 7-12度的冷冻水, 这样配置可能产 75m3/h 9-12度的冷冻水,
回复
cqaz5fsld
2006年12月04日 21:19:12
3楼
空调器构造表
回复
jian2194
2006年12月05日 07:31:00
4楼
空调器构造表是你们公司自己设计的还是业主给的?
恒温恒湿厂房的温 湿度要求 及精度是多少?
为什么要采用喷淋冷却 而不是盘管?
你们以前是否有这样的实际工程?或业主其他工厂就是这样的系统 ?
(我算出要63m3/h冷冻水), 是怎么算出来的?
回复
cqaz5fsld
2006年12月05日 08:54:48
5楼
温度要求20±0.1度,湿度是50%-70%,空调器构造表是我们自己算的。因为业主在50年代建的老厂就是用的喷淋冷却,现在业主认为喷淋用了这么多年了都没有什么问题,就坚持用喷淋冷却。我是用热工公式计算的。
谢谢你的帮助。
回复
jian2194
2006年12月05日 10:56:23
6楼
50年代建的老厂 温度要求20±0.1度,湿度是50%-70%, 感觉 ±0.1度 有点难,只是感觉!

时代在进步, 50年代的思路还在用?

管路 考虑再加一台螺杆机 的其他感觉没有什么大问题, 怎么大风量,要喷淋冷却除湿, 要多大的空调箱?
提醒一下 :1 喷淋冷却 是否能达到 ±0.1度的精度要求?
2,最好让空调箱厂家 提供空调箱的 运行参数.

另方便的话希望把你 冷冻水的计算资料帖一下. 看看 50 63 100 的来历.
回复
cqaz5fsld
2006年12月05日 12:35:28
7楼
确实是50年代建的,甲方带我们去参观过,风管都是砖砌的,据说当时是苏联人给他们做的。而且效果很好,波动绝对不超过0.2度。
现在我们做的是两个系统,一个风量25000,一个38000。
50:是螺杆机资料上的数据
63:用喷淋热工公式算的,一般的空气调节书上都有。我选的参数是双级对喷,一顺一逆。
100 :这是厂家算的数据,就不知道他们怎么算的了。
回复
w47306
2006年12月05日 13:48:11
8楼
螺杆机的水量和喷淋段水量是两个概念。
喷淋水量是在空调箱内部的循环水量,由单独的水泵提供,和制冷机的水泵分开的。当喷水温度高时由制冷机的水泵补充水量。
按照螺杆机提供的制冷量参数和空调箱所需的冷量,制冷的出力已经足够。
回复
jian2194
2006年12月05日 15:20:29
9楼


顶 ,
好象有点象 纺织类的空调.
",风管都是砖砌的," 是新风进风那段把, 室内送风也是吗? 何况还有 最高 6 级的要求.
喷淋 后有电加热调节有可能达到 ±0.1度的精度.

喷淋水量是在空调箱内部的循环水量,由单独的水泵提供,和制冷机的水泵分开的!
回复
weisr
2006年12月05日 23:23:04
10楼
喷淋是个好东东!!喷淋冷水可以降温冷却,喷淋热水可以升温加湿,喷淋可以洗除空气中的灰尘,喷淋还可以驱除空气中的SO2等可溶解于水中的化学物质!
喷淋的水量怎么计算??
喷淋风量(新风量,单位:CMM)*60*1.2*0.8==LPM
回复
kyobil
2006年12月06日 11:27:34
11楼
中孚能源科技有限公司是美国Kyobil(劲孚)能源国际有限公司在中国设立中外合作企业。公司在世界制造业名城中国佛山建立科研和生产基地,引进美国Kyobil(劲孚)公司先进可靠的技术及品牌,开发出具有自主知识产权的节能环保产品。我们在太阳能供热、制冷、发电;空气源、水源、地源热泵;蒸发式降温环保节能工业空调;环保水煤浆及水煤浆锅炉的技术开发、应用等领域有着独特的专业技术和经验。我们不断地追求完美和创新,加上公司员工严谨的工作作风,并运用先进的营销理念和完善的服务体系,使公司的产品和服务遍布中国的南北并进入国际市场,为中国的节能环保事业作出应有的贡献。
中孚能源科技有限公司秉承科学的科研、开发及生产管理流程与国内知名科研院所及清华大学、南京大学多位专家教授密切合作,为引进消化吸收国内外先进的科技成果,使之更好地产业化提供了一个快捷可靠的平台,我们全新推出的Kyobil(劲孚)系列节能降温环保空调是专门为高温,污染严重及人流密集的场所解决空调降温,净化空气的需要而设计.产品集节能、高效、环保,无污染优点于一身,是企事业单位改善工作生活环境的明智之选,是当今世界体现以人为本,建立和谐社会又一科研产业成果。
“劲孚节能环保空调”性能特点

1. 投资少,效能大。
2. 耗电少,每小时用电仅1度。
3. 每小时送冷风量达18000立方米,风压大,送风远。
4. 全自动电子控制及自动清洗功能。
5. 采用八叶轮机翼型前掠曲叶片,噪音低,效率高。
6. 采用100mm厚多层波纤纹维叠合物湿帘,降温能力特强。
7. 通风、换气、防尘、除味、降温集于一身。
8. 增加空气含氧量,提高工作效率。
9. 自然送风或岗位送风随意选择。
10. 调节湿度:可对一些需要增加湿度的工作场所进行湿度调节。
“劲孚节能环保空调”适用范围:

※ 纺织、机械、陶瓷、精细化工、冶金、玻璃、五金、皮革等制造业;
※ 电镀、电子、制鞋、印染、塑料、制衣、印刷、包装、食品等加工业;
※ 医院、候诊室、学校、候车室、超级商场、洗衣房;
※ 厨房、菜市场、大型娱乐中心、地下停车场、车站等公共场所;
※ 温室、花卉、家禽、畜牧等种养殖场;
※ 现有冷气空调及送风机设备的改装及安装。
现公司已批量生产,欢迎各地设计院,设计人员前来洽谈.寻求各地代理商加盟.www.kyobil.com 0757-23682608

回复

相关推荐