只看楼主

请教有关对应急照明灯具的配电要求单独回路是出自哪个规范、的哪一条?谢谢!

请教有关对应急照明灯具的配电要求单独回路是出自哪个规范、的哪一条?谢谢!
免费打赏
ares_rambo
2006年12月04日 12:50:58
2楼
太多了,手册规范中都有!《建筑照明设计标准GB 50034—2004》第7.2.2条
回复
guangqun2005
2006年12月04日 22:33:31
3楼
规范上是这样说的,带电池的灯具,可出自本层(本区)的普通配电箱(盘)的专用回路,也可出自本层(本区)的应急专用配电箱(盘)。兄弟你得好好理解一下!
回复
飞影道人
2006年12月05日 10:50:23
4楼
7.2.2 应急照明的电源,应根据应急照明类别、场所使用要求和该建筑电源条件,采用下列方式之一:
1 接自电力网有效地独立于正常照明电源的线路;
2 蓄电池组,包括灯内自带蓄电池、集中设置或分区集中设置的蓄电池装置;
3 应急发电机组;
4 以上任意两种方式的组合。
回复
lf4260
2006年12月05日 12:26:57
5楼
JGT16-92 11.8.8
回复
guoyong1980
2006年12月05日 13:43:33
6楼
不是强条吧! 我们现在做的工厂的应急灯都是和一般照明一个回路 审图时没有提出什么异议
回复
jrt_jrt_88888
2006年12月06日 23:11:00
7楼
好象不是这一条,另外好象还有一条来的
回复
tkiteasy
2006年12月07日 13:54:02
8楼

审图没有提并不表示你做的就符合规范要求

这条在民规里面是有明确要求的
回复
liuhinly
2006年12月07日 14:46:37
9楼
不是从应急照明箱引出的电源需要单独回路提供
回复
jrt_jrt_88888
2006年12月07日 16:33:16
10楼
应该是JGT16-92 11.8.9才对
回复
online218
2006年12月07日 21:28:58
11楼
应该不需要吧,只要在应急时能保证点亮以及电源等级达到要求就可以了
我一直都这样做
回复