有个商场的地下室防排烟设计时,由于面积太大(近万平米),而当初规划的管道井数量和布置上都很不合理,利用管道井,有些风管势必要穿越防火分区(设计有防火卷帘).因此我设想把出风口由地下室直接排到地面,出风口设计成景观柱子只之类(一层地面四周都是门面),不知道各位大侠有没遇见过这样的情况.我的设想可行否?在线求助

有个商场的地下室防排烟设计时,由于面积太大(近万平米),而当初规划的管道井数量和布置上都很不合理,利用管道井,有些风管势必要穿越防火分区(设计有防火卷帘).因此我设想把出风口由地下室直接排到地面,出风口设计成景观柱子只之类(一层地面四周都是门面),不知道各位大侠有没遇见过这样的情况.我的设想可行否?在线求助
免费打赏
toplhc
2006年12月06日 12:56:51
2楼
我觉得满足规范对进风口、出风口要求且美观,是可行的
回复
w2x0h00
2006年12月07日 11:58:23
3楼
我以前做的工程是半地下室的,在室外地坪以上500mm直接做外墙装饰型铝合金防雨百叶风口,做为地下室出风口
回复
tangjuan831025
2006年12月08日 09:23:59
4楼
我们现在做的时候,当地下室做排烟,风口在地面一般都做成这种,建筑上也美观。我们做时风机机动性也大,
回复
xfd831
2006年12月09日 15:56:30
5楼


规范有规定风口应该在室外地坪2m以上,如果风口在绿化地带,也要满足1m的高度要求。