高压开关站离变压器3、4百米,怎么办?
lilixiaopeng
2006年12月03日 22:35:04
来自于变压器
只看楼主

一厂房变配电室里高压开关站约300米外,试问是否可以将零序电流、变压器温度信号、隔离开关连锁信号等传回高压开关站,还是一定要在该厂房重设变压器保护。

一厂房变配电室里高压开关站约300米外,试问是否可以将零序电流、变压器温度信号、隔离开关连锁信号等传回高压开关站,还是一定要在该厂房重设变压器保护。
免费打赏
jiangnanshiwojia
2006年12月05日 09:27:55
2楼
引到开关站是不可能的了!供电公司是不干的
万一你的变压器出事了,你找它的麻烦,它会干吗?
回复
bxh9
2006年12月05日 12:25:18
3楼
楼上说得很对,供电公司当然要以保护整个电网为重,要保护大多数人的利益,不可能让国家的设备来承担个别企业的保护功能。
回复
lynn333
2006年12月06日 20:18:13
4楼
应该是在厂房设置高压隔离柜和受总柜,变压器故障由自己的受总断路器切除。这样比较合理些,也便于日常维护。
回复

相关推荐

APP内打开