有个2000的平米生产车间。200盏照明灯要求一盏灯一个开关用哪种方法控制?
有个2000的平米生产车间。200盏照明灯要求一盏灯一个开关用哪种方法控制?
22楼
其实我事后认为这种做法非常好,很节能,很合理。灯具可以精确控制到每一盏,同时操作上并不困难。平时根据工艺布置的需要设定好各灯位的开闭,日常开关灯根本不用面板开关,而是用微断操作,甚至把柜子总闸一拉就可以出门走人。翘动开关很少操作的,也保证了其寿命,而且开关最好选自带显示灯的,这样想知道厂房灯哪盏亮哪盏灭,在开关矩阵上一目了然,感觉真的很爽的。
回复
23楼
回复
24楼
回复
25楼
难道是每个工人对应一个灯,工人不在灯必须关,不然扣此人工资?这什么乱七八糟的管理方式啊,这个工厂早晚倒
回复
26楼
这么怪的问题 我看到的都基本是分区控制的
回复
27楼
原帖由
zzhspeed 于 2012-6-12 16:04 发表
我做过这样的项目,甲方总工很有经验,采用了单灯控制,这样确实节能,他给我算过账,两年就可以把照明的全部投资省回来。
他的做法是,在车间内一或两个方便的位置设照明专用控制柜,面板上用翘动开关或拨动开关( ... [/quote
这种控制我在物流厂房和工厂厂房都见过,因为层高较高,直接使用金卤灯。按照面积1500平米的样子,分为四个区。每个区一排10盏,每盏灯单独控制,每个区控制柜安装在每个靠近角落的位置。每什么不方便的。
回复
28楼
哈哈哈。
回复
29楼
2000平米就得用200盏灯 那肯定是白炽灯吧
我家2000平米的仓库才用20盏啊
做这个照明设计的人是不是拿了很多回扣啊
这么多灯点起来之后绝对是满天星了
[
本帖最后由 ykyk439 于 2012-6-13 10:12 编辑 ]
回复
30楼
分区设置开关,200盏灯就分为4个分区,每个分区里50盏灯,然后每5盏灯或每10盏灯用一个开关控制,也就是一个分区中只用5-10个开关,然后在总回路中设置一个总开关,控制这200盏灯,这样又经济,又省时间,1盏灯就用1个开关,就像前面师兄们说的一样,根本 没必要,既然是厂房,在加班用灯的时候,会不会只开1、2盏灯嘛
回复
31楼
单灯控制并不难做到,比如笑笑生说的办法就是很好的。关键是我们设计的时候要和使用的沟通好,他怎么用?干什么用?他的想法是什么?等等,只有这样才能做出双方都满意的设计方案。
回复