有个2000的平米生产车间。200盏照明灯要求一盏灯一个开关用哪种方法控制?

有个2000的平米生产车间。200盏照明灯要求一盏灯一个开关用哪种方法控制?
免费打赏
liuzhuonet
2012年06月12日 10:57:54
12楼
菜鸟路过!!!!!
LED投光灯 是新一代节能产品,外壳采用铝合金灯体外壳和整体模压加工工艺,确保了良好的散热效果,有效的减少了LED使用过程中的光衰。LED投光灯光源全部采用进口芯片、寿命长、功率低、色彩纯正、无污染、无凭撒等显著优点,采用光学级PMMA高效透镜、反光片。光衰小、透光反光性90%,LED投光灯独特的开光恒流源控制技术,确保了每颗LED稳定工作。打破了传统的灯光用法,主要用于大型建筑、花园、景观等工程照明,可打光距离15~50米。可自控,自联机和DMX控制,可实现七彩和单色长亮(亮度可调)。
回复
yaksajoe
2012年06月12日 10:58:00
13楼
八联单控开关 主线并联到各个灯
回复
ziruisu
2012年06月12日 11:09:59
14楼
支持...........
回复
mark123huang
2012年06月12日 11:32:12
15楼
期待很好的答案
回复
allenran512
2012年06月12日 11:57:31
16楼
控制要求有点奇怪,难道下班的时候拉总闸?不知道你的200盏灯如何分布,如果是一排装两盏,完全可以使用25个四位的开关控制!
回复
zzsn1
2012年06月12日 12:01:04
17楼

确定只是2000平米?2000平米用得着200盏灯?层高多少?
回复
proshoot
2012年06月12日 13:01:16
18楼
厂房没听说过一个工作区域一个灯的,肯定要按工作或者流水线分区域设置灯;要求节能的话就看你工作区域照度的要求,按灯具间隔分回路就可以,一般节能的话,一个工作区域有2个开关回路保证高低亮度要求就可以了,再要求高点就多分几个开关,绝对比一个一个灯合理!
回复
lyco1988
2012年06月12日 13:58:48
19楼
菜鸟也觉得不合理.
回复
lixiaolinbeijing
2012年06月12日 14:56:43
20楼
如果甲方有钱烧的,可以用EIB系统做,最好是用带调光的,更省电。
回复
zzhspeed
2012年06月12日 16:04:03
21楼
我做过这样的项目,甲方总工很有经验,采用了单灯控制,这样确实节能,他给我算过账,两年就可以把照明的全部投资省回来。
他的做法是,在车间内一或两个方便的位置设照明专用控制柜,面板上用翘动开关或拨动开关(好像二次回路用的那种)做成开关矩阵,开关矩阵的布局和厂房灯具的布局对应,方便操作。然后每盏灯一路引出,采用1.5的铜线供电。每排灯具(3~6盏)归为一回路,设微断保护。
后来他提出来要每排灯共用N和PE,我说可以,但N和PE截面增加到了2.5(部分距离太远时用4)
到现在一直使用得挺好的。