什么情况下不可以在主筋上焊接其他构件
soso_bug
soso_bug Lv.2
2006年12月02日 20:04:20
来自于工程监理
只看楼主

什么情况下不可以在主筋上焊接其他构件,比如模板限位构件,电气管道等,有没有明确的规范依据啊,谢谢

什么情况下不可以在主筋上焊接其他构件,比如模板限位构件,电气管道等,有没有明确的规范依据啊,谢谢
免费打赏
soso_bug
2006年12月03日 11:37:21
2楼
到底有没有人知道啊~~~~~
回复
iamzhzht2004
2006年12月03日 20:54:43
3楼
只要不损伤钢筋,应该都可以焊接
后期受力的最好不焊
回复
m.x.r.
2006年12月04日 11:46:59
4楼
0,这样啊,谢谢斑竹~~!!!
回复
mahoud
2006年12月04日 14:06:13
5楼

钢筋工作(受力)前在通常是可以焊接的,但必须是与其长度方向一致,相交焊接通常不可以,在钢筋工作后(开始受力)就不允许进行焊接了(砼与钢筋已经紧密结合,如高温会使砼和钢筋不在紧密结合,从而破坏了结构安全性).
回复
m.x.r.
2006年12月05日 12:45:00
6楼
筏板混凝土浇注前在在上层主筋上焊接模板限位钢筋,监理方不允许,而且找不到具体规范依据,比较头疼~~